账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16990|回复: 11

请教:屋顶风机可以自带控制按钮吗

[复制链接]
发表于 2011-5-28 19:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
屋顶风机由下一层供电,须在屋顶做现场检修按钮
屋顶风机离女儿墙远,其它又无合适地方,想把控制按钮和风机做到一起
请问:这种做法可行不?如果可行,配套的按钮有没有什么特殊要求?
     
发表于 2011-5-28 19:54:46 | 显示全部楼层
可行。但注意防水;此外,二次图一般要表达;控制电缆根数要算清。
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:01:57 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    好快啊 多谢大鼻山
     
发表于 2011-5-28 20:11:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-5-28 20:18 编辑

不仅仅是可行不可行的问题。
对于0.55kW及以上普通电动机,就地具备解除远方控制和具有就地启停此电机的控制措施,在GB50055规定里面,是“应”,所以一定要这样设计。

方案1:选择开关1个(供选择“就地”还是“远方”控制用),启停按钮各1共2个;

方案2:主令开关1个(串接接入控制回路),启(与控制箱“启动按钮”并联)停(与控制箱“停止按钮”串联)按钮各1共2个;

方案3:带闭锁功能的启停(急停)按钮1个(就地启动按钮与控制箱“启动按钮”并联,就地停止按钮与控制箱“停止按钮”串联)。

控制按钮箱应选户外型(防水有要求);是否需要防腐?则视环境而定。
 楼主| 发表于 2011-5-28 20:19:59 | 显示全部楼层
回复 4# 尺短寸长


    受教了,谢谢李总
     
发表于 2011-5-28 20:21:31 | 显示全部楼层
比如,化工、沿海城市等户外环境,须分轻、中、重度腐蚀环境三种,对控制按钮箱进行选型定性。
     
发表于 2011-5-28 21:02:52 | 显示全部楼层
尺老大,细致,我听说有些在电机旁边做一个隔离按钮,和隔离开关一样,就是为了检修,室外vrv空调机组有这么做
     
发表于 2011-5-28 21:12:26 | 显示全部楼层
一次回路是“宜”设隔离电器,也是GB50055中的规定。
     
发表于 2011-5-28 21:27:14 | 显示全部楼层
说起空调有个小问题,提下,04常用数据中23页,窗式空调的需要系数在50台以上就可以打到0.4,现在有一项目,装机容量1442kw,变压器为1250,原来为中央空调,现在施工后期业主要求改成分体机(08年项目),我粗估计要增加150kw,装机容量就到了1542kw,粗略算了下,1542*0.8*0.8/0.85/0.9=1290,变压器有点吃紧,如果能在需要系数上动动就好了,但是50台以上打0.4的系数,我心里还有点毛
     
发表于 2011-5-28 22:00:40 | 显示全部楼层
没看明白。

窗式空调的需要系数在50台以上就可以打到。。。。。。

窗式空调的需要系数如何打,还得看如何使用。如果是办公或商铺,开通率很高,估计0.4有点吃紧,建议取0.6左右。如果是住宅,对于变压器而言,0.4没有问题。
     
发表于 2011-5-28 22:34:03 | 显示全部楼层
法院综合办公楼,没阐述清楚,原来装机容量为1442KW,变压器,1250的,现在将原有建筑的中央空调撤掉,改为分体机,我估算了下,撤掉旧的中央空调改为分体机,要增加150kw样子,即现在的装机容量1542Kw,我粗略算了,1542*0.8(同时系数)*0.8(需要系数)/除0.85(变压器负载率)/除(补偿后的功率因数)0.9=1290,呵呵,系数取的比较大,超了变压器,于是查了下,发现窗式空调在常用数据04版上,50台以上需要系数竟然为0.4,于是上来问问大家,0.4的可行性。
     
发表于 2011-5-28 23:21:57 | 显示全部楼层
最好咨询一下业主,看看以前的空调系统,变压器的负荷率如何。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则