账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16142|回复: 15

[问题探讨] 锅炉房的计量问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-27 15:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我印象中,锅炉房有一条规定,照明和动力要分开计量。但是已经忘记是那本规范说的了,查了下现有规范也没有。是我记错了本来就没有这样的规定?还是确实有这样的规定?谢谢大家~~~
     
发表于 2011-6-27 15:14:22 | 显示全部楼层
{:sweat:}照明才几瓦啊,扯蛋的
发表于 2011-6-27 15:22:27 | 显示全部楼层
《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)

呵呵,都找到别人的一亩三分地了。
     
发表于 2011-6-27 15:23:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-6-27 15:25 编辑

5.2.10 设计中应提出对锅炉房、热力站和建筑物入口进行参数监测与计量的要求。锅炉房总管,热力站和每个独立建筑物入口应设置供回水温度计、压力表和热表(或热水流量计)。补水系统应设置水表。锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。单台锅炉容量超过7.0MW的大型锅炉房,应设置计算机监控系统。
民用建筑节能设计标准 JGJ26-95)

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-6-27 15:28:04 | 显示全部楼层
我查到了。还真的要分开计量。《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ 26-95。第5.2.10 设计中应提出对锅炉房、热力站和建筑物入口进行参数监测与计量的要求。锅炉房总管,热力站和每个独立建筑物入口应设置供回水温度计、压力表和热表(或热水流量计)。补水系统应设置水表。锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。......
发表于 2011-6-27 16:33:38 | 显示全部楼层
真的很厉害。
     
发表于 2011-6-27 17:05:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 谷香兰罗 于 2011-6-27 17:06 编辑

一点不厉害,都在引用作废的规范,还是查查现行的JGJ 26-2010吧,早没这规定了。
     
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:20:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2011-6-27 17:24 编辑

刚查了写新规范,还是有相同的规定~!别误导大家。新规范的5.2.19.6.但是加了个约束条件。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 上个条文。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-6-27 17:27:00 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-6-27 17:29:04 | 显示全部楼层
刚查了写新规范,还是有相同的规定~!别误导大家。新规范的5.2.19.6.但是加了个约束条件。
yjgabc 发表于 2011-6-27 17:20



   
那只是要求自控系统的在线监测,与电费计量无关,顶多起个企业内部考核报表的作用。
     
 楼主| 发表于 2011-6-27 17:39:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2011-6-27 17:41 编辑

10#楼,我完全赞同你的看法。但是审图的不赞同啊。你不分开计量,不加表。他就判你违反规范。不知道你看过江苏的审图答疑了吗?里面就有这一条。答疑的书里面尽是点这样的问题。我突然想起了我的高中时代,出题的老师很喜欢出点偏题怪题,边边角角的问题考你。江苏的高考厉害,审图的也厉害。你想不到的问题,人家早就想到了。
     
发表于 2011-6-27 19:10:32 | 显示全部楼层
上个新的条文,大家一起学习学习。。。。。
     
发表于 2011-6-27 20:26:58 | 显示全部楼层
10#楼,我完全赞同你的看法。但是审图的不赞同啊。你不分开计量,不加表。他就判你违反规范。不知道你看过江 ...
yjgabc 发表于 2011-6-27 17:39



   
我觉得把照明等负荷与动力负荷分开计量的理由大概是基于非采暖季设备停运时的考虑。
     
发表于 2011-6-28 09:28:51 | 显示全部楼层
锅炉房动力用电、水泵用电和照明用电应分别计量。老康阁楼 发表于 2011-6-27 15:23

这一条我一直有疑问:
是动力用电与水泵用电设一块表、照明用电设一块表--共两块表
还是动力用电设一块表、水泵用电设一块表、照明用电设一块表--共三块表
这条是每年节能检查强制条文,却不知如何执行
     
 楼主| 发表于 2011-6-28 10:30:47 | 显示全部楼层
我觉得是2块表就行了,总表和照明表。没必要设三块
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则