2011年06期上刚已发表拙文——<低压电缆热稳定校验探讨>。欢迎各路大侠交流、批评、指正。

评分

参与人数 1贡献 +1 威望 +1 收起 理由
admin + 1 + 1 恭喜!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:01:00 | 显示全部楼层
听取老诚以前的提醒,我用部分稿费换领了20本第6期的《建筑电气》。沉甸甸的,那感觉,贼贼好,仿佛喜悦也放大了20倍

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
E币兑换 + 1

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-7-4 11:22:48 | 显示全部楼层
7 结语
a. 低压电缆热稳定校验,公式(1)适用于5s>t ≥0.1s;而t<0.1s时宜采用公式(2)。
b. 低压电缆热稳定校验短路点宜选取在电缆非始端的第一个接头处。
c. 对应于特定的变压器额定容量和保护电器动作时间,电缆截面大于临界截面的,其热稳定自然满足;电缆截面小于临界截面的,其长度应大于热稳定最小长度。
d. 通过速查表,可快速查验对应于常规配电系统参数,某电缆是否满足热稳定。
e. 为满足电缆热稳定,当性价比可行及实施便利时,可酌情选择或加长电缆长度、或增大电缆截面、或改变电缆类型(如选用YJV)、或采用限流断路器(或熔断器)等措施。
f. 短路持续时间越长(未超过5s),则电缆热效应加剧,故短路故障应尽快切除,慎用、少用短延时保护。
g. 利用允通能量曲线进行电缆热稳定校验,有其局限性。
     
发表于 2011-7-4 11:57:08 | 显示全部楼层


怎么换啊?
20本这么多,干啥用啊?
发表于 2011-7-4 12:30:35 | 显示全部楼层
7 结语
a. 低压电缆热稳定校验,公式(1)适用于5s>t ≥0.1s;而t<0.1s时宜采用公式(2)。

适用于5s>t ≥0.1s是说1.45的?
     
发表于 2011-7-4 13:12:15 | 显示全部楼层
此帖必火
发表于 2011-7-4 13:59:47 | 显示全部楼层
拿到杂志5分钟,粗过一遍,

一、从引言开批。

导体热稳定校验的原则是,不使导体温度过过250度。
目前,尚缺少深入的研究和计算。

电缆截流都是计算出来的,任何一个数字都有计算过程。短路热稳定仅仅是载流量计算中的一个特例。
发表于 2011-7-4 14:27:20 | 显示全部楼层
二、DL/T5163中时间问题。
低规中的0.1秒,等于5个周波。直流分量衰减时间大于2.5个周波。DL/T5163公式,前面部分不用说,是一种加权算法,把中值作为大加权项,两端作为小加权项,共12项加权平均。后面的部分中等效时间短路时间无穷大时,等效时间就等于衰减时间常数。显然,本公式,并没有限定是0.1秒以内。也没有限定在2.5个周波以内。
当限定在0.1秒以内时。前面部分不一定是成立的。

这个公式是不能用来做0.1秒以内短路的等效热效应的。经验公式而已。用来做学问是不行的。
发表于 2011-7-4 14:29:51 | 显示全部楼层
当然也无法得出,此即t<0.1秒这个结论的。
发表于 2011-7-4 14:38:47 | 显示全部楼层
三、短路点选取。
铜母排的热稳定校验,PUB22还是23上的公式肯定是对的。
低规上的这个公式,不像包括铜母排的样子。
发表于 2011-7-4 14:56:26 | 显示全部楼层
四、最小长度的问题。
这种计算是毫无意义的。长度2.0米与长度100米的电缆是在不同的敷设环境中的两根电缆,完全无法采用统一的公式进行计算,更无法进行比较。
发表于 2011-7-4 15:00:44 | 显示全部楼层
五、一个周波或半个周波最大电流的计算根本就不是这样算来的。这样算,是纸上谈兵。想象的。臆造的理论。
发表于 2011-7-4 15:01:56 | 显示全部楼层
六、这个速查表不存在实践价值。
     
 楼主| 发表于 2011-7-4 15:02:34 | 显示全部楼层
当然也无法得出,此即t<0.1秒这个结论的。
治学以诚 发表于 2011-7-4 14:29

公式从0秒开始计时,至于说终止于何时,理论上应为时间无穷大。
但随着时间延长,非周期分量迅速衰减,因此《低规》以及常规书籍等都认为,大于0.1秒后,非周期分量不再计入。
公式(2)的重要技巧是,将非周期电流分量效应,转换为时间效应。
     
发表于 2011-7-4 20:52:00 | 显示全部楼层
晕菜,第五期还没有拿到,第六期就来了。
你们先讨论,我先看着,等来了书我在研究