账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13786|回复: 23

这个问题那个对来那个错

  [复制链接]
发表于 2011-8-31 20:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 lhchen 于 2011-8-31 20:50 编辑

中高层住宅楼,按单元供电,电表箱设在一层,进线开关为具有隔离功能的漏电断路器,漏电保护整定如下:
      A  漏电动作电流 300mA;保护动作时限4s.
      B  漏电动作电流 300mA;保护动作时限0.4s.
  大家说说,那个对来那个错,为什么?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 出考题罗。

查看全部评分

     
发表于 2011-9-1 08:21:25 | 显示全部楼层
大家说说,个对来个错,为什么?

1、A保护动作时限4s,有这个产品吗?

2、漏电报警还是漏电跳闸?

3、B保护动作时限0.4s十有八九正确(仅针对动作时间而言):若与下级RCD保持0.2s时差或其漏电固定不动作时间大于下级RCD漏电可靠动作时间,就是正确的。
发表于 2011-9-1 09:01:22 | 显示全部楼层
500mA 0.4S
     
发表于 2011-9-1 11:06:37 | 显示全部楼层
B  漏电动作电流 300mA;保护动作时限0.4s.   记得好象有个面积要求,大面积的用500mA。
     
发表于 2011-9-1 15:54:01 | 显示全部楼层
回复 2# 尺短寸长
贴张神图,附审图意见。

审图意见1:按《民规》JGJ16-20087.7.5规定,总进线漏电断路器动作时间不应采用0.4S


下图为朋友一项目审图意见及修改版,当初就此意见询问过我。


再附《民规》条文7.7.5 对于相导体对地标称电压为220V的TN系统配电线路的接地故障保护,其切断故障回路的时间应符合下列要求:
1 对于配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不应大于5s;
2 对于供电给手持式电气设备和移动式电气设备末端线路I或插座回路,不应大于0.4s

哈哈.jpg
     
发表于 2011-9-1 16:07:07 | 显示全部楼层
回复 4# 890214

在泄露值未达到情况下,优先选用300mA,面积要求:
03技术措施.jpg
08图集1.jpg
08图集2.jpg
08图集3.jpg
民用建筑设计手册27.1.2.jpg
     
发表于 2011-9-1 16:21:24 | 显示全部楼层


呵呵!

请提出该审图意见的审图人员解释解释《民规》JGJ16-2008第7.7.5规定的含义,如何?{:titter:}

按《民规》JGJ16-2008第7.7.5规定,如何会出现“总进线漏电断路器动作时间不应采用0.4S”的理解?{:dizzy:}
     
发表于 2011-9-1 16:41:12 | 显示全部楼层
回复 5# 老康阁楼

该图反映配电系统采用TN-C-S系统,SPD采用CT1接线,不应采用4个SPD(N、PE之间不需要设置SPD),应该采用3个SPD(共模CT1接线)。
     
发表于 2011-9-1 16:56:32 | 显示全部楼层
回复 8# 尺短寸长
  尺总仔细,贴个导则一部分:
01.jpg
02.jpg
     
发表于 2011-9-1 18:39:44 | 显示全部楼层
回复 5# 老康阁楼


因配电系统采用TN-C-S系统,此环节采用的RCD,无论报警型还是跳闸型,优选采用三极四线式(N中性极始终连通,不分断)。
 楼主| 发表于 2011-9-1 20:41:23 | 显示全部楼层
TN-C-S系统,PEN线重复接地,并由此点分别引出N线及PE线,N线电压与PE线电压是一样的,没有装SPD的必要。
 楼主| 发表于 2011-9-1 20:58:38 | 显示全部楼层
李总在10楼的发言很关键,错误选择断路器类型也是常见病的一种。《低规》第4.5.6条,在TN系统中,当N线可靠接地时,N线可不需断开。根据这一要求,应选用N线(极)始终接通,不随相线一起分合的断路器。
 楼主| 发表于 2011-9-1 21:06:18 | 显示全部楼层
龙版主,先谢谢您的鼓励。我那有能耐在出题呀,只是我们那里出现这样的分歧,拿到坛子里吸收意见。
 楼主| 发表于 2011-9-1 21:50:40 | 显示全部楼层
首先回复李总的提问:
    1、A保护动作时限4s,有这个产品吗?
       没有。
    2、漏电报警还是漏电跳闸?
       住宅楼,无人值班,漏电跳闸。
    3、中高层住宅楼,由电表箱配送,RCD设一级。
       设有两级RCD的话,时差0.2s,选择性可靠。
     
发表于 2011-9-1 22:52:08 | 显示全部楼层
图上的5S是怎么实现的,施耐德也没有这个产品呀{:24:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则