账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8153|回复: 6

甲方委托别的设计院或个人等给图纸把关,阅图意见2:

[复制链接]
发表于 2011-9-29 19:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3、电施30:无电梯轿厢照明。
答:电梯轿厢照明由电梯厂家负责。
回复:同意。

15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
答:办公楼普通插座为BV3×4SC20,不能改为BV3×2.5PC20。
回复:为何不能改为BV3×2.5 PC20 与设计要求规范规定那一条冲突不符合设计规范请说明?

17、4AL-20AL和21-20AL、22-20AL系统图卫生间电源导线规格型号BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
答:卫生间电源导线规格型号BV3×4SC20,不能改为BV3×2.5PC20。
回复: 设计要求规范规定那一条冲突不符合设计规范请说明?

22、4、5楼电气系统图、线路敷设管采用暗设SC线管建议变更为JDG、KBG管符合设计规范要求。
答:暗设SC线管不能改为JDG、KBG管。
回复: 设计要求规范规定那一条冲突不符合设计规范请说明?

23、配电方式:商铺、动力及地下一般照明采用电缆放射式供电,住宅楼干线采用密集型母线槽,每层设插接箱及电表箱,每户设户分配电盘;一户一表,电度表箱设在每层强电井内。
答:密集型母线槽造价高,建议用电缆。电度表箱设在每层强电井内,不利于住户插卡,应设置在电梯前室内。
回复:同意使用电缆。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 实例

查看全部评分

发表于 2011-9-30 01:47:18 | 显示全部楼层
回复写的挺好。。。。。。
     
发表于 2011-9-30 10:23:33 | 显示全部楼层
15、办公楼普通插座规格图纸设计为BV3×4SC20建议改为BV3×2.5PC20降低造价成本。
答:办公楼普通插座为BV3×4SC20,不能改为BV3×2.5PC20。
回复:为何不能改为BV3×2.5 PC20 与设计要求规范规定那一条冲突不符合设计规范请说明?
再答复:BV3×2.5 PC20 未出现与规范冲突,  但稍与使用及本设计要求有偏失。经商榷,小容量插座改为:BYJ-3×2.5 PC20 ,大容量不予以调整。
再答复:除某些立管采用SC管,吊顶内及其他部位可修改为KBG或JDG
     
发表于 2011-9-30 10:34:52 | 显示全部楼层
题外话:不一定非要坚持4平方,举例:住宅户内弱电箱预留4平方确实有点大了。
在谁反对,谁主张,谁修改,谁负责原则下,可以不做修改。如需修改请贵司提供书面要求,当然不值得这么折腾。不一定非要出示规范条文答复,设计要求,使用年限,安全保证,施工难度。。。。等等都可作为答复。
如果觉得不放心,则使用BYJ导线,此导线载流量要比BV线大一个级别。
敷设管的修改,问题不大。
电气造价在普通民用工程上占的比例是相当少的,业主也太。。。。。
     
发表于 2011-9-30 10:56:28 | 显示全部楼层



注意:导线载流量不是决定导线截面大小的唯一决定因素。改或是不改,在这里根本无法作出判断的。
发表于 2011-9-30 11:34:11 | 显示全部楼层
楼主没有必要的自我担心和放大,导致了业主材料的浪费。回复好歹客气一点也好,这么坚决的回复不能修改,甲方这种回复已经算很客气了。。。。。
     
发表于 2011-9-30 12:00:11 | 显示全部楼层
1、能改要有前提——导线改小截面后,能保证设计不违规;
2、不改要有理由——确实是需要这个截面的导线,改小是不是违反规范的设计规定?

比如:成束敷设载流量需要打降容系数;导线单相短路、接地故障时的保护电器动作灵敏度需要满足等。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则