账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6790|回复: 13

让人失望的审图意见,各位审图大师帮忙审审

[复制链接]
发表于 2011-12-12 11:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hlxldb 于 2012-4-17 17:09 编辑

情况是这样的,俺是个新手,公司里没一个做电气的,进公司以来都是看公司以前的图纸,上网上论坛,看书自己学习。突然有一天老板拿了条路,让我做电气照明,我本来以为是让我练习的,没想到老板来真的,竟然拿去审图了。。。可是审图结果太让我失望了,本来以为审图会提一大堆意见的,可是就提了一条。我自己都觉得自己做的很差,已经做好了大动干戈的准备了,也想趁着这个机会好好学习。可是审图就提一条意见,让我失去了学习的大好机会。所以在这里,请论坛里的各位审图大师,各位大侠帮忙审审图。意见多多益善。小到图纸幅面,线条大小,图层颜色,大到专业问题,规范错误使用等等。欢迎各位大师有限度的打击,如果打击太大了,我这幼小的心灵。。。
审图意见.png
审查意见的那字写的实在是。。。为了让大家看清楚点,我就发张清楚的。
111.png

道路照明.part1.rar

1.95 MB, 下载次数: 2600, 下载积分: E币 -5

道路照明.part2.rar

1.95 MB, 下载次数: 1448, 下载积分: E币 -5

道路照明.part3.rar

1.95 MB, 下载次数: 1440, 下载积分: E币 -5

道路照明.part4.rar

1.95 MB, 下载次数: 1493, 下载积分: E币 -5

道路照明.part5.rar

88.43 KB, 下载次数: 50, 下载积分: E币 -5

 楼主| 发表于 2011-12-12 11:33:45 | 显示全部楼层
郁闷,CAD文件上传不上去,提示出错。 111.png
     
发表于 2011-12-12 13:04:02 | 显示全部楼层
回复 2# hlxldb
不知您的压缩文件多大,单个压缩文件大小不能超过2M,如果超过需分卷压缩。如果您在上传过程中需要协助,请与我联系(QQ:1328837043)。
发表于 2011-12-12 13:13:11 | 显示全部楼层
GBT50063-2008第8.1.2条60%,审图人写70%略显武断吧。

3年前我刚工作2个月,还不懂电缆载流量要乘个系数,很多电缆选小
另外还有一堆错误,可审查意见就2、3个。

后来我良心发现,想把图纸改1遍、做些好事,可领导还不让我改,说改了就砸自己牌子
施工阶段,联系单答复过几次图纸疑问。

至今居然运行还没啥问题。真是埋了个定时炸弹



楼主你也埋地雷了吗?
 楼主| 发表于 2011-12-12 13:33:32 | 显示全部楼层
回复 4# urpig


    我只是把那个当练习的。。。谁知道。。。等我上传完了,还恳请urpig兄帮忙好好看看。
 楼主| 发表于 2011-12-12 13:49:57 | 显示全部楼层
回复 3# admin
嗯,谢谢管理员,压缩下,解决了

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
admin + 10 欢迎参与讨论。

查看全部评分

发表于 2011-12-12 14:33:41 | 显示全部楼层
图纸深度太深

连高压钠灯工作原理图都有


路灯TT系统吧,每个灯座箱里设30mA漏保开关
有的人论文写路灯出线开关为漏保100mA,300mA,还算了百米长线路泄露电流。
我认为单灯就地设最方便。也方便检修
 楼主| 发表于 2011-12-12 19:17:41 | 显示全部楼层
其实说句实话,虽说这个图是我做的(确切的说是我套的),对于那个系统图是属于什么型式我都没看明白。。。惭愧啊。。。哪位大师讲解下?
     
发表于 2011-12-12 20:15:25 | 显示全部楼层
需要先审查一下那位审图大师是否做过市政工程?
 楼主| 发表于 2011-12-12 22:04:44 | 显示全部楼层
回复 9# 大鼻山

呵呵,这个俺还没权利知道,我也对他的审查意见很不满意,这不,到论坛求助各位大师来了。大鼻山,抽空帮忙审审,也让俺们后生晚辈学习学习。
发表于 2011-12-13 09:46:21 | 显示全部楼层
提几个小建议吧,

1 箱变底座距地面高度偏小,应抬高些,为好。
2 箱变基础外应做接线井。
3 箱变坑底应做排水口。
4 线路上应做标志桩。
发表于 2011-12-13 14:09:48 | 显示全部楼层
以后相互交流学习,多向各位大师请教{:smile:}
发表于 2011-12-15 10:35:02 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢楼主。
     
发表于 2011-12-23 13:14:03 | 显示全部楼层
看看图纸先
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则