账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 46807|回复: 46

[规范条文] 冲击电流计算

  [复制链接]
发表于 2012-1-5 09:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教:冲击电流计算的疑惑----GB 50057-2010, 第4.2.4条第9款,第1个计算公式: Iimp=0.5I/nm。正确吗?

    这公式的来源是不是2000版第6.4.7条的条文说明的举例说明?或者说来源《工业与民用配电设计手册》第三版P827页图13-42及相应说明?或者说其计算理念是相同的?
   
    如果上述推测是对的,n与m反映了“分流”理念。那么这计算公式对吗?屋顶受雷后有多根引下线的分流系数kc,这里可以不考虑吗?

    如果上述推测是错的,这计算公式中n与m为分母,反映的是“分流”还是“汇流”的物理概念?从电源线引入的雷电流,如果由配电房穿保护钢管或带屏蔽层引来的电源线,处于“电磁闭锁”环境,雷电波很难进入相中线的;如果从架空线引入的雷电流,已经过架空线与电缆交接处的SPD的一次泄漏,进总配电箱的雷电流已属第二级了。因此,在什么环节上,发生了公式所示的物理现象?

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 勤于思考

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-1-6 08:52:29 | 显示全部楼层
据《建筑电气》最近一期防雷文章介绍:

    GB/T16895.10-2010/IEC60346-4-44,可以不设SPD:
        a.  建筑物无外部雷电防护系统,电源全线埋地引入;

    该条文清晰的表明了,电源全线埋地引入时,从外电源线引入的雷电流很小,可忽略。

    所以,计算公式: Iimp=0.5I/nm,是反映了本建筑物外部雷电防护系统接闪后的雷电流分配规律。也说明了该公式是“雷规”2000版第6.4.7条的条文说明的举例是一致的。

    所以,计算公式: Iimp=0.5I/nm,与规范本身要求建筑物必须有 2  根以上引线是格格不入的。
发表于 2012-1-6 09:29:41 | 显示全部楼层
这跟有多少根引下线毫无关系。所有引下线接同一接地电阻,所有引下线总雷电流在接地波阻抗和MEB管线波阻抗上按所谓的彼德逊法则分流,不只是接入MEB板的那一根引下线电流才流入管线。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 呵呵,阁下是清华的陈教授?

查看全部评分

发表于 2012-1-6 09:31:28 | 显示全部楼层
简单一点说,就是防雷接地阻抗与管线阻抗加管线远方接地阻抗并联分流的关系。
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:08:40 | 显示全部楼层
回3楼:按所谓彼德逊法则分流

    按所谓彼德逊法则分流,不懂。看来要深入学习了。但还有一些疑惑请教。

    新《雷规》对冲击接地电阻有要求,尤其专设引下线也有此要求,这好象不是整个建筑物的总冲击接地电阻。在有些文献中,对接地有下面说法。每根引下线只要入地点与大地不绝缘,(尤其没有水平接地体时)雷电流将直接入地,形成有一定电位梯度的电流场,是各自为政的,不可能“汇流”起来后再分配的。而且也无法“汇流”在一起,雷电流在水平接地极上流动有一定距离限制,即所为“有效长度”限制,这从新《雷规》附录C  接地装置冲击接地电阻与工频接地电阻换算,换算必须与“有效长度”相关。

     因此入地点越多,每个入地点的雷电流越小。入地点多少应该与引下线根数多少相关,怎么会无关呢?
发表于 2012-1-6 14:27:47 | 显示全部楼层
引下线电流不会“汇流”,引下线电流能通过接地金属构件入地,也可能通过接地金属构件进入接在MEB板的管线屏蔽层,就像接地电阻与管线电阻并联分流一样。是接在一起的所有阻抗(含接地阻抗和管线阻抗)对总雷电流分流。
    你说的是每根引下线接地体各自独立的情况。但建筑物防雷接地显然不是(一类防雷建筑例外)。
 楼主| 发表于 2012-1-6 14:47:13 | 显示全部楼层
回6楼:也可能通过接地金属构件进入接在MEB板的管线屏蔽层,

    管线屏蔽层只有进线电力电缆和弱电缆有可能有(没有屏蔽层电力电缆很多),其它水管等是没有屏蔽层的。有屏蔽层的电缆一般只有一处进线,远离进线处的绝大部分引下线入地点的雷电流能从空中飞入屏蔽层?
发表于 2012-1-6 15:13:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-6 17:27:09 | 显示全部楼层


    天线只有一端接设备,而且只有一根线,没有回路,那为什么上面有电流?
    一定要用分布参数电路理论去理解波过程。雷电向建筑物注入了一定量的电荷,这就是天上飞来的电流,这些电荷为什么只能就地向大地泄放,为什么不可能通过管线从别处向大地泄放?
发表于 2012-1-6 17:31:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 dmd888 于 2012-1-6 17:34 编辑

进线屏蔽层通过MEB板接至基础钢筋,远离进线处的引下线电流,也进入基础钢筋,基础钢筋上的雷电流既可直接流向大地,也可通过MEB板流向管线,这取决于基础钢筋、大地和管线波阻抗之比,这就是彼德逊法则告诉我们的道理。即使管线在远方没有接地,也有电流电压行波。
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:51:35 | 显示全部楼层
回10楼:这取决于基础钢筋、大地和管线波阻抗之比,

    基础钢筋是直接接地的,不是屏蔽线通过二端接地的,这是二个不同环境性质的传输过程,有本质的区别。基础钢筋不是屏蔽线,而是接地体。对工频来说,电流通过接地体可以传输到很远很远,对于雷电流来说是:“由于电脉冲在地中的速度是有限的,而且由于冲击雷电流的陡度是高的,一接地装置仅有一定的最大延伸长度有效地将冲击电流散流入地”。----这段话引自新《雷规》P163页,这就是“有效长度”的物理本质,也就是说,远离进线处的绝大部分引下线入地点的雷电流,不能超越“有效长度”,“汇流”到总等电位排处。

    0.5I 的雷电流是流入n与m所表达的分流支路的雷电流值,这是什么概念,几十个引下线入地点入地的雷电流,绝大部分要“汇流”,每个接地点入地雷电流能分配到多少?既然与单根引下线一样分配雷电流,何必要这么多的引下线及其入地点?
     
发表于 2012-1-6 19:30:49 | 显示全部楼层
可以肯定,新规范不会采用其他手册的公式。
那个手册正在更新中。
     
发表于 2012-1-6 20:02:32 | 显示全部楼层
据《建筑电气》最近一期防雷文章介绍:

    GB/T16895.10-2010/IEC60346-4-44,可以不设SPD:
         ...
入门者 发表于 2012-1-6 04:52


文章不能代替规范,哪怕是最有权威的人。
     
发表于 2012-1-6 20:08:22 | 显示全部楼层
回3楼:按所谓彼德逊法则分流

    按所谓彼德逊法则分流,不懂。看来要深入学习了。但还有一些疑惑请教。 ...
入门者 发表于 2012-1-6 10:08


专设引下线是明敷的,故对冲击接地电阻有要求。
但是利用建筑物钢筋做外部防雷装置,形成法拉第笼,分流和屏蔽及等电位效果显著,故再提冲击接地电阻没有意义了,多余了,肯定满足。
     
发表于 2012-1-6 20:09:45 | 显示全部楼层
天线只有一端接设备,而且只有一根线,没有回路,那为什么上面有电流?
    一定要用分布参数电路 ...
dmd888 发表于 2012-1-6 13:27


正解。
分布电路参数和集总电路参数是不一样的,适用于不同的对象。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则