账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16767|回复: 10

[规范条文] 关于防雷引下线的大小

[复制链接]
发表于 2012-2-24 11:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规上说:11.7.7 利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~lm处宜焊出一根直径为12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于lm,作为防雷引下线的钢筋应符合下列要求:
1 当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋(绑扎或焊接)在一起,作为一组引下线;
2 当钢筋直径大于或等于lOmm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。
防雷规范上说:4.3.5 利用建筑物的钢筋作为防雷装置时,应符合下列规定:3 敷设在混凝土中作为防雷装置的钢筋或圆钢,当仅为一根时,其直径不应小于1Omm。被利用作为防雷装置的混凝土构件内有箍筋连接的钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径1Omm钢筋的截面积。
按照民规,是2根大于等于16钢筋。但是防雷规范上:其截面积总和不应小于一根直径1Omm钢筋的截面积,这样的话一根16的就够了。那到底是根据那个做呀。
另外按民规应将两根钢筋(绑扎或焊接)在一起,那是不是说2根钢筋要并在一起啊,但是柱内的钢筋不都是分开的吗,难道要加根钢筋吗?
 楼主| 发表于 2012-2-27 16:05:52 | 显示全部楼层
有人帮忙解答一下吗?
     
发表于 2012-2-27 16:21:20 | 显示全部楼层
若采用2根——采用柱内的对角钢筋为最佳。
     
发表于 2012-2-27 16:39:43 | 显示全部楼层
GB 50057与JGJ 16对“利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时”的要求不同,只能用国标、行标来解释:
GB 50057《雷规》是最低要求;JGJ 16《民规》则提高了要求。
     
发表于 2012-2-27 16:44:10 | 显示全部楼层
按照国标执行即可,即执行GB50057
     
发表于 2012-2-27 19:34:11 | 显示全部楼层
不执行JGJ 16《民规》的规定——审图可能就通不过喽。。。。。。
发表于 2012-2-28 12:29:40 | 显示全部楼层
以前咨询过结构专业 貌似找出2根16的钢筋是极其容易的
就算是构造柱找出4根10的也不是难事
     
发表于 2012-2-28 12:32:21 | 显示全部楼层
当国标已有明确条文时,施工图审查就不应再根据民规了。
     
发表于 2012-2-28 16:45:41 | 显示全部楼层



    这个。。。。这个。。。。有规定么?

   如果这样的话,那民规可以取消了。。。。
     
发表于 2023-9-5 09:30:37 | 显示全部楼层
最新的民标看齐了
11.7.1 建筑物防雷装置宜利用建筑物钢结构或结构柱的钢筋作为引下线。敷设在混凝土结构柱中作引下线的钢筋仅为一根时, 其直径不应小于10mm。当利用构造柱内钢筋时,其截面积总和不应小于一根直径10mm钢筋的截面积,且多根钢筋应通过箍 筋绑扎或焊接连通。作为专用防雷引下线的钢筋应上端与接闪器、下端与防雷接地装置可靠连接,结构施工时做明显标记。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则