账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3583|回复: 0

案例分析真题讨论题目

[复制链接]
发表于 2012-3-4 20:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
20KV变电所,主变采用2台三绕组变压器分别与110KV和35KV母线连接,220KV与110KV采用双母线,35KV采用单母线分段,主变容量180MVA(远景考虑3台主变)。已知220KV侧三相短路电流38KA,110KV和35KV侧开环运行且无电源。短路阻抗分别为U1-2=14 U1-3=10 U2-3=8  求110KV母线的短路电流?
疑问在此 第一:是否考虑用到远景三台主变这个条件?第二,110KV侧开环运行,是否指短路电流只流过一台主变,而不是按远景三台主变并联的阻抗?因为别人给出的答案给我的想法不一致,所以来请教下大家。我的解答是:110开环运行,说明双母的母联短路器是断开的,那么三相短路时,短路电流只流过一台主变加220KV侧的系统阻抗,而真题上面给出的是计算阻抗X总=Xs+X1/3+X2  (X1 X2代表变压器高220KV中压110KV的短路阻抗),让我费解的是既然高压阻抗用X1/3 (考虑远景三台并联),为什么中压侧只带X2而不是X2/3?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则