账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 43828|回复: 60

屋顶上消防风机的ATSE双电源切换箱、控制箱设置点问题

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-3-22 19:27:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题——

一个大型地下汽车库的建筑物,上面设置若干幢多层的办公、商业建筑,地下室的排烟系统——排烟风机却设置在屋顶——

在消防排烟风机不与其他不同楼层消防设备混供的前提条件下,有下列几种方案可选。

方案1
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,就设置在屋面上。但是,无楼梯上屋顶,屋顶顶板也未设置上人人孔盖板供检修人员上屋顶:
遵守GB50016-2006的末端切换,估计审图不会提出意见,但电气维护、检修极其不便;

方案2
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,设置在屋面的下一层(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为基本遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图也不会提出意见,但给平时电气维护带来方便;

方案3
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,因为是为地下室排烟系统所用,就设置在了地下室(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱):
是否可认为未遵守GB50016-2006的末端切换?估计审图可能会提出意见,但给平时电气维护带来方便,至于安全方面的问题,是不是也不存在?


请论坛上各位审图大佬给个意见:
方案1、2、3,是不是均可行?哪个为最佳?
     
发表于 2012-3-22 20:36:26 | 显示全部楼层
既不审图,也非大佬.
选择:方案3
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,因为是为地下室排烟系统所用,就设置在了地下室(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱+隔离开关箱

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 谢谢g版的意见。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2012-3-22 21:56:48 | 显示全部楼层
回复 2# gdx8785

1、现场设置“隔离开关”——GB50055-93《通用用电设备配电设计规范》中的规定是“宜”,故未特别提及,不知GB50055-2011会作调整否(GB50055-2011还未到手)。
2、方案1、2、3的优、劣排序,个人意见是方案3、2、1。但设计人员采用方案3被审图人员提意见了(审图人员认为不是末端切换),但愿能够说服审图人员。
     
 楼主| 发表于 2012-3-22 22:12:22 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-3-23 08:07:01 | 显示全部楼层
选择:方案3
屋顶上消防排烟风机的ATSE双电源切换箱、控制箱,因为是为地下室排烟系统所用,就设置在了地下室(一、二次线缆暗敷引至屋顶上的消防风机、检修按钮箱+隔离开关箱)
     
发表于 2012-3-23 09:40:26 | 显示全部楼层
方案三的问题其实就是消防末端线路安全性的问题。如果说审图有意见或是设计人有疑惑,应该有对“消防末端线路”的定义作出解释,比如距离应不超过多少米,比如敷设线路周边条件对保护手段的相应要求(比如在机房内是否还需要耐火电缆,线路穿过可能的火灾区域如何处理),或是采用高规格电缆(MI)是否可以对上述条件等放松要求。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 明白人。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-23 09:41:54 | 显示全部楼层
曾有审图对我在消防泵房内采用梯级桥架(已经用了耐火电缆)提出意见。我就觉得并不认可

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 94。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-23 09:42:58 | 显示全部楼层
对于电控箱和电机不在一起的情况,是否一定要做成两地控制;对于这个问题我一直有疑问。如果没有反复调试的需要,没有必须现场控制的需要,检修安全有隔离开关箱还不够吗。GB50055-2011那个“应”能否改成“宜”或是“在运行调试必要时”(并作做说明列举)
     
发表于 2012-3-23 13:24:14 | 显示全部楼层
我是小字辈。斗胆说说我的意见。如果是单选,我选2,尽量别和审图的对着干,否则即使真实情况再合理,审图过不去都是白扯。另外我有自己的一点想法:在方案1的基础上,单设一个远程控制按钮,设在地下室,这样又符合规范,又方便日常操作。尺兄觉得我的方案4,行得通吗?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 提供方案4。

查看全部评分

     
发表于 2012-3-23 14:24:22 | 显示全部楼层
设在地下室,和那个总切换还剩几米
     
发表于 2012-3-23 14:27:46 | 显示全部楼层
如果末切和总切没离多远,还一定要设末切,那这种审图可够死规范的
     
发表于 2012-3-23 14:30:31 | 显示全部楼层
这种审图就该尽情的鄙视、歧视、怒斥,怎么爽怎么斥{:lol:}
     
发表于 2012-3-23 14:36:23 | 显示全部楼层
不过规范最好还是定个距离,现实中比较好操作,碰到烂鸟审图也比较好办点
     
发表于 2012-3-23 15:33:33 | 显示全部楼层
无楼梯上屋顶,屋顶顶板也未设置上人人孔盖板供检修人员上屋顶???????
这是什么楼,那风机坏了怎么整?
     
发表于 2012-3-23 15:55:19 | 显示全部楼层
无楼梯上屋顶,屋顶顶板也未设置上人人孔盖板供检修人员上屋顶???????
这是什么楼,那风机坏了怎么 ...
zhangting0926 发表于 2012-3-23 15:33


建筑专业会设置供维修人员上屋顶的墙面钢梯

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 可选方法之一。

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则