账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17576|回复: 25

这种情況单体进线总箱是否要加浪涌保护器。急!

 火.. [复制链接]
发表于 2012-3-23 16:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有一个地下室,上部有多幢单体组成,变配电室在地下室,从变配电室到各单体的进线在地下室沿桥架敷设。请问各单体的进线总箱要加浪涌保护吗。
     
发表于 2012-3-26 15:53:49 | 显示全部楼层
应该不要吧
     
发表于 2012-3-27 15:40:14 | 显示全部楼层
可以不加。
但是对于有设计费的产品,加上无妨。
     
发表于 2012-3-27 17:01:53 | 显示全部楼层
龙王真敢说
     
发表于 2012-3-27 17:23:33 | 显示全部楼层
按照规范以及浪涌的作用,此处可以不设置了!!
发表于 2012-3-28 14:50:40 | 显示全部楼层
6.4.3 LPZ1区内两个LPZ2区之间用电气线路或信号线路的屏蔽电缆或屏蔽的电缆沟或穿钢管屏蔽的线路连接在一起,当有屏蔽的线路没有引出LPZ2区时,线路的两端可不安装电涌保护器(图6.4.3)。
     
发表于 2012-3-28 16:49:47 | 显示全部楼层
{:lol:}{:lol:}{:lol:}
发表于 2012-3-31 16:27:59 | 显示全部楼层
应该是不用加了
     
发表于 2012-4-1 09:32:17 | 显示全部楼层
应该加。。。。。。
发表于 2012-4-1 15:06:19 | 显示全部楼层
4 在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时应取等于或大于12.5kA。
5 当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处时,应在变压器高压侧装设避雷器;在低压侧的配电屏上,当有线路引出本建筑物至其他有独自敷设接地装置的配电装置时,应在母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当无法确定时冲击电流应取等于或大于12.5kA;当无线路引出本建筑物时,应在母线上装设Ⅱ级试验的电涌保护器,电涌保护器每一保护模式的标称放电电流值应等于或大于5kA。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。
6 低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器,以及配电变压器设在本建筑物内或附设于外墙处,并在低压侧配电屏的母线上装设Ⅰ级试验的电涌保护器时,电涌保护器每一保护模式的冲击电流值,当电源线路无屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-6)计算,当有屏蔽层时可按本规范式(4.2.4-7)计算,式中的雷电流应取等于150kA。
二类防雷建筑的防雷措施:“在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器”这要怎么理解呢?
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:22:38 | 显示全部楼层
可以不加。
但是对于有设计费的产品,加上无妨。
呵呵不想加,因为是强规先打电话和审查师沟通,说让我加,我说我的管线没有经过不同的防雷平面,他说加电涌保护器为了防感应雷。郁闷!在电气接地装置与防雷接地装置共用或相连的情况下,应在低压电源线路引入的总配电箱、配电柜处装设Ⅰ级试验的电涌保护器。电涌保护器的电压保护水平值应小于或等于2.5kV。这一条实在表达的太难懂了
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:34:15 | 显示全部楼层
呵呵,看到了,6.4.1,复杂的电气和电子系统中,除在户外线进入建筑物处,LPZOA或LPZOB进入LPZ1区,按本规范第四章要求安装电浪保护器外,
     
发表于 2012-4-9 20:03:37 | 显示全部楼层
6.4.1条也没有明说需要加,我感觉此处不需要加。

SPD也不能到处都用吧
 楼主| 发表于 2012-4-10 19:44:40 | 显示全部楼层
呵呵,楼上说反了,我是从6.4.1条
看出不用加SPD,因为我管线只在地下室敷设,没有经过户外。
     
发表于 2012-5-20 16:25:17 | 显示全部楼层
我现在这种情况都加上,审图人是这样说的 ,防止雷电反击。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则