国家设计规范《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)(以下简称《水灭火规范》)
11.0.1 湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾自动报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。
11.0.5 消防控制室(盘)应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。
最简单的湿式系统的压力开关,其动作信号的产生过程可简述为:在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验调试放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。
没有设置 FAS 的建筑工程,湿式系统喷淋泵接受一个控制:
压力开关直接连锁自动启动。
湿式报警阀压力开关可采用单接点的产品:压力开关动作信号送喷淋泵就地控制箱(柜)完成“压力开关直接连锁自动启动供水泵”(《水灭火规范》11.0.1 规定);
设置 FAS 的建筑工程,湿式系统喷淋泵应具备三个控制:
①压力开关直接连锁自动启动供水泵(《水灭火规范》11.0.1 规定);
②消防控制室手动;
③压力开关动作信号传至消防控制室后,消防系统自动。
湿式报警阀压力开关应采用双接点的产品:压力开关动作信号需要分别送喷淋泵就地控制箱(柜)完成“压力开关直接连锁自动启动供水泵”(《水灭火规范》11.0.1 规定)和送“消防控制室(盘)”(《水灭火规范》11.0.5 规定)完成信号的显示和相关“水泵、电磁阀、电动阀”的控制。
国标图集《常用水泵控制电路图》10D303-3 有详细、具体的二次接线图。
在进行湿式系统喷淋泵自动喷水电气设计和 FAS 设计时,电气设计人员常犯的是如下错误:
1、喷淋泵控制要么缺少压力开关动作信号直接控制,要么未将压力开关动作信号送达消防控制室(盘),违反《水灭火规范》11.0.1、11.0.5 设计规定;
2、消防水池及水箱水位的低液位报警信号未送达消防控制室(盘),违反《水灭火规范》11.0.5 设计规定;
3、信号阀的反馈信号未送达消防控制室(盘),违反《水灭火规范》11.0.5 设计规定。在这里,还需要特别指出:湿式报警阀前、后端各有一个信号阀,湿式报警阀后端还有一个湿式报警阀试验、调试装置上的信号阀(此验、调试的信号阀允许不送 FAS),总计 3 个信号阀(至少 2 个信号阀信号送 FAS),电气设计人员往往不设计或少设计。 |
|