账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7189|回复: 7

mall供配电设计图纸审核意见

[复制链接]
     
发表于 2012-5-5 10:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一、        建议可以不设置开闭所
原因:1、减少投资,
2、不设置开闭所可以减少10KV的配电级数,因为一、二、三高压配电室符合GB50052-2009第4.0.6条规定;
3、依据2009**市中低压配电网技术导则:中低压配电网10kV线路接线图:开闭所辐射式接线。

二、应在电气一次系统图中注明高压开关柜的型号、二次线方案号、来电显示的型号。

三、10KV高压互感器柜应设置接地开关、进线柜应加装避雷器。

四、设计为交联聚乙烯绝缘电缆,不符合JGJ16-2008第8.7.2条;及2009**市中低压配电网技术导则第5.4.4条;(应为阻燃铠装交联聚乙烯绝缘电缆)建筑物内。

五、应注明变压器的高压分接范围、冷却方式;

六、在系统图中未注明变压器中性线、PE线的截面;

七、低压总开关为四极,不符合JGJ16-2008第7.5.3条;

八、补偿柜总开关应为带熔断器的刀开关,而不是设计为断路器;应标注补偿柜电气元件的技术参数。

九、框架断路器未注明单相接地故障保护功能,不符合广东省10KV以下业扩设备选型第9.2.6.1条;

十、应注明低压补偿是动态补偿还是静态补偿;

十一、请设计校核一下1600KVA的变压器低压柜出线采用5*16电缆看是否能满足热稳定要求?

十二、开关站10kv出线采用电缆沟敷设,在负一层建筑结构能否满足要求?平面图为桥架敷设电缆,系统图中标明电缆沟敷设,以那个为准?

十三、设计图纸未标明主断路器与母联断路器二个动作时间的级差。

十四、10kv进线柜的保护方式应有失压跳闸保护,10kv母联柜未标注有备用自投。

十五、1250kva变压器的补偿是否取值不够,应宜按变压器容量的30%进行配置。

十六、变配电室过于集中。不符合2009民技措-电气第2.4.2.7条及民用建筑电气设计手册(第二版)第81页第3条。(附后)

十七、高压进线柜进线电缆设计为双拼2(3*300)电缆是否有误?

十八、柴油发电机的控制室与柴油发电机新风口有冲突。

十九、柴油发电机出线没有采用耐火电缆,不符合JGJ16-2008第6.1.5条规定;

二十、FP13低压柜FN13-4回路的电缆可以应采用3*120+2*70规格电缆。(因为是消防风机用电);

二十一、柴油发电机配电室应设二个出口,设计只有一个,不符合GB50053-94第6.2.6条。

二十二、没有设置柴油发电机控制室,不符合2009民措施-电气第4.2.5.2条规定。

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 实例。

查看全部评分

     
发表于 2012-5-5 22:33:12 | 显示全部楼层
简单的看了下,大部分提的都有道理,只是关于开闭站的设置问题上应该遵循当地供电部分的土政策执行。

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 是的。

查看全部评分

     
发表于 2012-5-6 08:03:20 | 显示全部楼层
民规不要作为变配电所审查依据。
     
发表于 2012-5-6 13:29:22 | 显示全部楼层
完全同意2#。
     
发表于 2012-5-8 10:12:51 | 显示全部楼层
这应该是设计单位内部审核意见吧,不是施工图审查的意见
     
发表于 2012-5-16 11:01:50 | 显示全部楼层
第十三条如何标时间?技术措施可以作为审图依据吗?
发表于 2012-5-18 08:19:44 | 显示全部楼层
请教一下:
“三、10KV高压互感器柜应设置接地开关、进线柜应加装避雷器。"
10KV高压互感器柜应设置接地开关具体依据是什么?例如08D800-3第112页图纸就没有设接地开关
以前我做的也都没有设
担心害怕中~
     
发表于 2012-5-19 16:24:36 | 显示全部楼层
越来越害怕啊?……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则