账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 30516|回复: 76

神啊,救救我吧,还是王老的一点接地

 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-16 11:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
两台变压器中性点不宜分别接地,应与低压柜结合,实行与MEB处的一点接地。请参考“IEC低压电气装置标准系列札记,多电源低压配电系统的接地”。
    这个是审图意见,我不想改,也不会改。各位大佬帮忙想想怎么回复吧。。。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
东海龙王 + 20 實例

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-5-16 11:13:37 | 显示全部楼层
这审图师还挺好的,还给我发了份参考文件。如下: 1.pdf (26.73 KB, 下载次数: 289)
     
发表于 2012-5-16 11:30:46 | 显示全部楼层
虽然,“这审图师还挺好的……”,审图意见也是对的。
但是——
神,救不了你啊!

1、目前供电局不允许!
2、除了目前推荐性标准 GB/T 16895.1-2008/IEC 60364-1:1005 的312.2.1.2 规定是这样要求(不是“宜”、“不宜”的问题,而是“应”、“不应”的问题),可惜其他强制性标准如 GB、DL、JGJ、DG、DB 等国家、行业、地方标准或施工验收规范、安装图集,均非如此要求。
设计人员举步维艰……

神啊——还是帮不了你!
发表于 2012-5-16 12:26:20 | 显示全部楼层
如果两个变压器(变电所)相距较远,还是可以两点接地的
     
发表于 2012-5-16 12:29:58 | 显示全部楼层
hlxldb 所说,估计是两台变压器同处一室。

如果,多电源的变压器分处不同地方或不同楼层,自然不存在这个一点接地问题。
 楼主| 发表于 2012-5-16 12:37:07 | 显示全部楼层
回复 5# 尺短寸长


    嗯,是的,同处一室
发表于 2012-5-16 12:56:34 | 显示全部楼层
同在一室,只需要中性点接地与室内保护连接线都接到MEB即可,目前在满足电力部门审图和各方面施工等等因素下,两变压器分别接MEB也不一定就会违反原则的
     
发表于 2012-5-16 20:05:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-5-16 20:09 编辑

当GB有言在先时,则GB/T条款可以置之不理。

作为审查人员,使用“参考**条款”,一般表示设计可以不作修改;但你跟审查要沟通好,尤其要对于他之博学,表现出你足够的仰慕和充分的尊重。

在绝大多数的民建中,对于电源精细化要求没有那么娇气和那么多圈圈绕,你的2台变压器中性点,完全可以分别通由室内环形接地干线,再接至就近的MEB。——你觉得2个鸡蛋放在一个篮子里保险,还是放在两个篮子保险?尤其对于那变压器中性点上引出的那段N线?
发表于 2012-5-16 20:25:15 | 显示全部楼层
但你跟审查要沟通好,尤其要对于他之博学,表现出你足够的仰慕和充分的尊重。
{:lol:}
     
发表于 2012-5-16 20:57:46 | 显示全部楼层
黎明前的黑暗……
离大白于天下,已经不远了。
     
发表于 2012-5-16 21:04:00 | 显示全部楼层
回复 3# 尺短寸长

笔误:
GB/T 16895.1-2008/IEC 60364-1:
2005
     
发表于 2012-5-17 08:38:36 | 显示全部楼层
這個交流電氣裝置的接地規範出來,就更加瘋狂了。
     
发表于 2012-5-17 08:44:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2012-5-17 04:46 编辑

回复 1# hlxldb

IEC的標準以及國標的規定,都只是參考美標的做法。
美標的做法是一點接地的做法一種,但不是唯一。
我給你美標的標準圖。
TN-S双电源一点接地系统示意图.jpg
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:01:42 | 显示全部楼层
得,我第一次回复他说按原设计,还是按原设计。他又回复我说变压器两点接地不正确,要与王厚余书第7页一致。{:cry:}
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:03:36 | 显示全部楼层
上次记得冯工说他们院已经开始按一点接地实施了,能否请冯工发份图纸上来学习学习,也好让俺们后生晚辈研读研读。先行谢过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则