本帖最后由 hehe99 于 2012-5-28 16:34 编辑
背景:做了一个劳教所的寝室楼,该劳教所并不是关押犯人的地方,是一些强制劳动人员平时住的地方,周末劳教人员可以回家,礼拜一到礼拜五在里面住宿劳动。
寝室楼的负荷我按二级设计,变电所由双回路10KV供电,里面有两台互为100%备用的变压器,这些我都交代在说明里面了,设计中寝室楼由变电所引来两路(主、备)电缆给寝室楼供电,现在审图说要求我寝室楼里面所有的负荷全部要在末端互投,我没有在末端切换违反了强条,也没指出是那条啊,我找了半天规范上就要求一级负荷和二级消防负荷要求末端切换。 |
|