账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10465|回复: 8

[规范条文] 关于卫生间电气设备的防护等级

[复制链接]
     
发表于 2012-8-22 09:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-22 09:34 编辑

2.jpg
1.jpg
     
发表于 2012-8-22 10:12:39 | 显示全部楼层
GB 16895.13-2002/IEC 60364-7-701:1984《建筑物电气装置第7部分:特殊装置或场所的要求第 701 节装有浴盆或淋浴盆的场所》

701-512.2 电气设备最低应具备以下防护等级:
0 区 :I PX 7
1区 :I PX 5
2 区 :I PX 4
        }在 公 共 浴 池 为 :IP X 5
3 区 :I PX 1

不在 0 、1、2 区范围内的 3  区,其防护等级最低要求是 I PX 1,JGJ242-2011 《住宅建筑电气设计规范》却要求 I P54,是否太过?

个人意见:卫生间的 3  区范围,采用防溅型插座,足矣。
     
发表于 2012-8-22 10:18:07 | 显示全部楼层
AC220V 插座,是不允许设置在 0 、1、2 区范围内的。
     
发表于 2012-8-22 10:28:24 | 显示全部楼层
即便是“由 符合GB 14821中7.5.1'〕规定的隔离变压器单独供电”的插座(比如剃须插座),也不允许。

《民规》JGJ 16-2008 的12.9.2 条 6 款“除安装在 2 区内的防溅型剃须插座外”的规定条款,则属于严重错误。
     
发表于 2012-8-22 10:35:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-8-22 10:39 编辑

回复 1# sgf2002


in zone 1: IP X4

1 区,应该是 IP X5,为何在 1# 贴上来的资料中显示是“in zone 1: IP X4 ”,sgf2002 给说说,为什么呢?

难道是印刷错误?
     
 楼主| 发表于 2012-8-22 13:03:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-8-22 15:14 编辑

1.jpg 2.jpg 回复 5# 尺短寸长

GB 16895.13-2002是翻译的1984年版的IEC,太老套了

2006版IEC已经有较大修改,比如早就取消了3区的概念了

x4 x5 防溅水还是喷水?我也说不好。。。个人理解是溅水还是喷水跟是1区还是2区无关,而跟淋喷头有关。

以下摘自GB 4208-2008 外壳防护等级(IP代码)
     
发表于 2012-8-22 14:43:27 | 显示全部楼层
回复 6# sgf2002

GB 16895.13-2012 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所
【标准编号】 GB 16895.13-2012
【标准名称】 低压电气装置 第7-701部分:特殊装置或场所的要求 装有浴盆和淋浴的场所
【英文名称】
【出版单位】 中国质检出版社 中国标准出版社
【中标分类】
【代替标准】 GB 16895.13-2002
【发布部门】 国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会
【发布日期】 2012年6月29日
【实施日期】 2013年5月1日
     
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:13:11 | 显示全部楼层
回复 7# 尺短寸长

这本还没见到,哪位朋友能传上来看看
     
发表于 2025-6-16 19:21:51 | 显示全部楼层
所有国标已经更新了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则