账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6109|回复: 13

菜鸟请教电流互感器问题

[复制链接]
发表于 2012-9-10 23:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电流互感器的铭牌有个容量,比如5VA等等。请教高手,这个容量从何而来?是不是感应电动势乘以感应电流?如何计算?
发表于 2012-9-11 09:21:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-11 14:18:14 | 显示全部楼层
回复 2# 治学以诚


    意思说,5VA的电流互感器,额定电流不超过5A,得出负载电阻不超过0.2欧,由于本身是个电流源,电压受外部决定,但是其实负载的电阻限制了输出电压。
发表于 2012-9-11 14:44:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-11 14:47:09 | 显示全部楼层
电流互感器相当于一个变压器,变压器的视在功率用次级的电压乘电流表示,5VA=5AX1V
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:07:21 | 显示全部楼层
回复 5# lingyan


    电流互感器是个电流源,二次侧应该不会有1V的电压的吧
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:10:00 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    对,无论二次侧的外电阻如何变化,100/5的电流互感器的一次侧电流100A,二次侧是5A。我的疑惑就是电流互感器的容量,也就是您所说的负载能力,一个电流互感器怎么会有额定的负载能力呢?我是个菜鸟,真的不懂,希望高手耐心解释。
发表于 2012-9-11 15:39:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:31:56 | 显示全部楼层
回复 8# 治学以诚


    大神懂得真多,谢谢耐心解释,很清楚。
 楼主| 发表于 2012-9-11 16:34:18 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-9-11 18:27:02 | 显示全部楼层
电流互感器的结构你是否了解?电流互感器就是一个在铁芯上绕了次级线圈的变压器,空心的电流互感器,没有初级,初级就是1匝,就是你穿过的那一根电线或者母排,次级就是铁芯上绕的线圈,电流互感器的负载能力,遵循变压器的基本理论,你可以去看看电工之类的教科书,
电流源流出的电流流过一个电阻,就会在电阻上产生电压,假如一次侧电流是100A,二次侧电流是5A,如果电流互感器回路里接了一个电流表,那么这个电流表两端的电压就是1V,
假如一次侧电流是50A,二次侧电流是2.5A,如果电流互感器回路里接了一个电流表,那么这个电流表两端的电压就是0.5V,
假如一次侧电流是150A,二次侧电流是7.5A,如果电流互感器回路里接了一个电流表,那么这个电流表两端的电压就是1.5V,此时电流互感器已经过载,很快就冒烟烧坏了,
明白了吗?
发表于 2012-9-11 20:07:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-9-11 20:45:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-9-11 21:31:22 | 显示全部楼层
回复 11# lingyan


    1V估计很难达到,电度表一般是0.1W的,5A的电流,电压也就0.02V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则