账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5257|回复: 10

要求换图的审图意见

[复制链接]
     
发表于 2012-10-30 10:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个五层的商业建筑,一层为直接对外的小型商铺,每间面积在60~100平方。2~5层为大开间商业建筑。总面积在8000余平方。收到审图意见,要求对以下内容进行修改,并换图。
1.配电系统中,每个配电箱必须设置隔离开关或具有隔离开关的断路器。(有的照明配电箱总开关是用的一般断路器,违规)
2.电气火灾监控系统的监控点必须严格按四川地方标准执行。
3.接地电阻应按1欧执行。
4.小型商铺必须设置应急照明灯。
发表于 2012-10-31 15:24:30 | 显示全部楼层
小型商铺必须设置应急照明灯我也被提过{:mad:},还提在强规。与弱电共用接地1欧没错。
     
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:23:44 | 显示全部楼层
与弱电系统共用接地1欧目前只出现在民规里。《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的5.2.5条不一致,本规范不要求做1欧,可见条文说明
     
 楼主| 发表于 2012-11-1 10:25:30 | 显示全部楼层
第1条意见我没见到出处,我询问审图人,他也不给我回答,就只喊我改
     
发表于 2012-11-2 12:09:40 | 显示全部楼层
第一条意见,如果照明配电箱主开关采用的小型断路器,可直接回复:根据小型断路器产品标准GB10963《GB 10963-2005 家用及类似场所用过电流保护断路器》中的规定,小型断路器均适用于隔离要求。
     
发表于 2012-11-2 12:14:54 | 显示全部楼层



    不错的回答!{:1_274:} {:smile:}
发表于 2012-11-2 13:15:39 | 显示全部楼层
第四条怎么回事?
     
发表于 2012-11-2 13:37:39 | 显示全部楼层
1.配电系统中,每个配电箱必须设置隔离开关或具有隔离开关的断路器。(有的照明配电箱总开关是用的一般断路器,违规)
审图判定违规了?

2.电气火灾监控系统的监控点必须严格按四川地方标准执行。
电气火灾监控系统,因为有文件,属于没办法了。但是,做“系统”难说是最佳选择。{:dizzy:} !

3.接地电阻应按1欧执行。
因为有《民规》,属于没办法了。但是这个“应按1欧执行”……呵呵。

4.小型商铺必须设置应急照明灯。
按楼主的描述,此商铺归类商业服务网点(每间不超过300m2,每间均设置直接对外的安全出口),按现行规范可以不设置应急照明灯。

看来,该审图人员自己应该加强学习,第2、3条审图意见,根源却不在审图人员自身。
     
 楼主| 发表于 2012-11-2 15:14:22 | 显示全部楼层
第1条光回复是不行的,必须改成带隔离的断路器符号。
第2条的确让人抓狂,并且如果严格按照该标准的要求设计,每个监控点都必须做到温度、泄漏电流、电压、电流四个值的测量显示,目前市面较多的电气防火监控设备只做到前两项,还只有参与编标准的厂家有此产品。
第3条,让人又爱又恨的民规啊!
第4条,审图不听解释只能改。
     
发表于 2012-11-3 13:18:53 | 显示全部楼层
第一条意见,如果照明配电箱主开关采用的小型断路器,可直接回复:根据小型断路器产品标准GB10963《GB 1096 ...
谷香兰罗 发表于 2012-11-2 12:09


回答精辟~!
     
发表于 2012-11-10 15:16:48 | 显示全部楼层
审图的意见,只要不是违规的,改了就是了。你好,我好,大家好嘛....
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则