账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7621|回复: 14

SPD的审图意见

  [复制链接]
发表于 2012-11-6 15:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地市级防雷中心的SPD审图意见:

  依据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》gb50343--2004 第5.4.1条第7款规定,本工程所有的二级配电箱中均应设计SPD。
  本工程是工厂类的普通车间、仓库、宿舍楼的照明配电。

  不明白的是:
  1. 什么是电子信息系统?是不是凡是有电阻、电容、晶体管、集成电路的设备,如节能灯电子镇流器,都是电子信息系统?
  2. 住宅户箱要不要设二级SPD,户内家居配线箱(弱电)供电要不要配三级SPD?
     
发表于 2012-11-6 16:50:27 | 显示全部楼层
气象局自从有了防雷办,就牛气多了,money也多多。
发表于 2012-11-6 17:33:21 | 显示全部楼层
^_^,我曾经做过一个教学楼,楼内并没有计算机教室,可防雷办的审查意见“计算机教室内配电箱中应设计SPD”。
     
发表于 2012-11-7 00:02:45 | 显示全部楼层
回复 3# fxy


    那你最后怎么回复他的?
     
发表于 2012-11-7 07:49:23 | 显示全部楼层
套话说惯了。
 楼主| 发表于 2012-11-7 08:55:05 | 显示全部楼层
审图意见回复的纠结:

  二种回复:

  1. 屈从,按审图意见二级配电箱中均加设SPD。

  2. 提出反驳意见:
  2.1  本仓库不属于电子信息系统建筑物,《建筑物电子信息系统防雷技术规范》不适用本建筑物。
  2.2  本仓库没有LPZ2雷电防护区,也就没有LPZ1与LPZ2分界面,可不设二级SPD。

  那种回复好,请专家和同行们,帮助支招。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 建议:别屈从。

查看全部评分

     
发表于 2012-11-7 09:06:46 | 显示全部楼层
最关键的是损失评估,这个估计没有作的,就像现在的电话机,肯定是电子信息设备,但一个才白八十块,加个SPD值吗?如果老是被雷劈,那真是RP问题了。
     
发表于 2012-11-7 09:14:45 | 显示全部楼层


这是对电子信息系统防雷规范的曲解,5.4.1条7款根本就没说全部二级配电箱应设SPD,也没有一个规范要求全部配电箱不加前提地设置SPD。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 顶!

查看全部评分

     
发表于 2012-11-7 09:14:48 | 显示全部楼层
2. 提出反驳意见:
  2.1  本仓库不属于电子信息系统建筑物,《建筑物电子信息系统防雷技术规范》不适用本建筑物。
  2.2  本仓库没有LPZ2雷电防护区,也就没有LPZ1与LPZ2分界面,可不设二级SPD。

赞同这个反驳意见。
     
发表于 2012-11-7 11:38:11 | 显示全部楼层
5.4.1条7款是说,按“防雷分区”设置SPD的时候,SPD的参数“宜”按表5.4.1-2选择。从来没说要按“配电系统”设置SPD。
发表于 2012-11-8 09:44:21 | 显示全部楼层
回复  fxy


    那你最后怎么回复他的?
yjgabc 发表于 2012-11-7 00:02



    我的回复是:”经仔细核对图纸并向建筑专业询问,本建筑内不设计算机教室“
     
发表于 2012-11-10 10:44:00 | 显示全部楼层
回复 11# fxy

我有时候也会发现这样审图老爷子的问题,提的问题我图纸上根本没有,不知道他是从那抄的~!
发表于 2012-11-10 12:10:38 | 显示全部楼层
权屈从于钱的原因,规范或手册也应把SPD设置的问题给确定一下到底怎么设,同样的一个建筑,不同的设计人设计,竟然能把SPD的设置数量产生2个到90个的剧烈区别。。。。。
     
发表于 2012-11-20 21:43:24 | 显示全部楼层
现在滥用SPD已经成为一种普遍现象
发表于 2012-11-21 16:37:06 | 显示全部楼层
感觉有时自己也滥用了。。。
请教诸位:有没有相对明确设置SPD的若干说法或指导意见。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则