账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6427|回复: 4

消防切非一定要在消防控制室吗?

[复制链接]
     
发表于 2012-11-12 18:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有个丙类厂房,情况是大部分生产工段为湿加工工段。消防设计时:除湿加工场所外,只在小部分生产工段、配电室等设了火灾探测器,其他湿加工工段只设了手动报警按钮等。但没在消防控制室做消防切非。
图审意见:因按照《火规》第6.3.1.8 :消防控制室在确认火灾后,应能切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。在消防控制室做消防切非。
请问:丙类厂房是否一定要在消防控制室实现消防切非?
     
发表于 2012-11-13 10:03:44 | 显示全部楼层
未必。
     
发表于 2012-11-13 10:39:53 | 显示全部楼层
根据条文说明,的确是可以手动切断,也可以自动切断。但如果审图人员把消防控制室和后一句应能切断联系到一起,那就只有自动切断。宁愿自动吧,免得找麻烦
发表于 2012-11-13 21:04:35 | 显示全部楼层
新人,来学习
     
 楼主| 发表于 2012-11-14 08:50:07 | 显示全部楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则