账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21819|回复: 53

有关卫生间灯具位置的审图意见。

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-12-3 10:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bamboo1978 于 2012-12-3 10:44 编辑

审图意见:卫生间设置的灯具位置应满足JGJ242-2011第9.4.4条的规定。(规范原文:卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方。)原设计图纸: 11.jpg

审图人员要求改为: 22.jpg

感觉特别别扭,不知其他地方怎么执行这条规范的。
     
发表于 2012-12-3 12:11:14 | 显示全部楼层
GB 16895.13-2002 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或琳浴盆的场所。
你让审图中心学习这个。
     
发表于 2012-12-3 12:33:57 | 显示全部楼层
审图人员真应该好好学习学习 GB 系列标准(尤其是 GB 16895 系列标准),不应该死抱着 JGJ 标准不放。
     
发表于 2012-12-3 12:54:14 | 显示全部楼层
这只能是杯具了,我们现在都按别扭的图出图,无奈!
发表于 2012-12-3 13:02:36 | 显示全部楼层
乱说,去他们家查一查,怎么理解规范的
     
发表于 2012-12-3 13:31:14 | 显示全部楼层
JGJ242-2011《住宅建筑电气设计规范》这条“卫生间的灯具位置不应安装在0、1区内及上方”规定,确实比较够呛。

http://www.jzdq.net.cn/club/view ... p;extra=&page=6
JGJ 242-2011《住宅建筑电气设计规范》问题讨论

问题13(sgf2002提出):
JGJ242-2011 第9.4.4中间一句“卫生间灯具不应安装在0,1区内及上方”依据何在?0,1区上方我按2区采用II类灯具、防护等级也按2区可不可以?因为0,1区上方按什么区规范没有规定。

89#
0、1区上方(比如住宅浴室0、1区距地2.25m以上的位置)我按2区采用II类灯具、防护等级也按2区可不可以?
当然可以!

100#
卫生间灯具不应安装在0、1区内,不宜安装在0、1区的正上方。

这样规定,是否好些呢?
     
发表于 2012-12-3 13:38:31 | 显示全部楼层
1、离地2.25m以上安装,可以!
2、即便安装在GB 16895.13-2002规定的2区(低于离地2.25m及以下的位置),只要采用Ⅱ类照明灯具,也允许!
     
发表于 2012-12-3 13:56:34 | 显示全部楼层
审图师不知道2.25m的概念。
     
发表于 2012-12-3 15:37:39 | 显示全部楼层
回复 1# bamboo1978

看楼主地处山东,这就好办了——找老诚版主出马,一切搞定。
     
 楼主| 发表于 2012-12-3 15:51:05 | 显示全部楼层
大多设计人员觉得这条不太合理,现在关键怎么说服审图人员不提这类意见。
     
发表于 2012-12-3 16:44:09 | 显示全部楼层
回复 10# bamboo1978

前提条件——审图人员是讲道理的。

若遇上某些不讲道理的审图人员,那就无可奈何喽。
     
发表于 2012-12-3 16:52:48 | 显示全部楼层
目前新版规范、标准、行政发文的规定等等(国家的、行业的、地方的……),鱼龙混杂、泥沙俱下。{:sad:}
     
发表于 2012-12-3 17:34:27 | 显示全部楼层
我想问下 比如说一层卫生间的2.25米以上采用吸顶式灯具,但是它又属于二层的0、1区  这有如何理解
     
发表于 2012-12-3 17:38:02 | 显示全部楼层


一、二层之间不是有楼板分隔的吗?没明白楼上的意思。
发表于 2012-12-3 21:59:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 David_H 于 2012-12-3 22:04 编辑
我想问下 比如说一层卫生间的2.25米以上采用吸顶式灯具,但是它又属于二层的0、1区  这有如何理解
hedong19861331 发表于 2012-12-3 17:34



    有点小小的钻牛角尖哦,呵呵,0区以上的任何楼层是不是都有问题了??呵呵
另外这个怎么感觉又是规范冲突问题啊,上次孙兰的解读在第五点其实有简单提到这个问题 QQ截图20121203220023.jpg ,但没仔细说。其他可看下这个文档。http://wenku.baidu.com/view/d28c0f8571fe910ef12df8e9.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则