账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6637|回复: 14

这条审图意见不知道为什么

  [复制链接]
     
发表于 2013-1-4 18:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 whlevil 于 2013-1-4 19:09 编辑

同是出线回路,有微断馈出和塑壳馈出,在一个配电柜里,这样做领导说不好
但是没具体说,不知道哪里不好
如果是级联不好?现在很难做到很好啊。是排列不好?
     
发表于 2013-1-4 19:54:56 | 显示全部楼层
领导的意思是不是:同一个母线上的短路电流一样,不应该选用分段能力不一样的保护电气。
打个不恰当比方:1个单元对门的2户住户(面积不同),一个设900的入户门,一个设1200的入户门
发表于 2013-1-4 20:09:03 | 显示全部楼层
我觉得这个不是问题,除非是配电房低压柜里的断路器,如果是现场动力柜的话,一般短路电流都不大了,微断也能满足要求。我倒是碰到过甲方要求小功率电动机不要采用微断,说是微断不好控制,要求用塑壳。
     
发表于 2013-1-4 20:22:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-4 23:43 编辑


分段---分断
电气---电器
和yangyang7201一样,错别字泛滥!{:lol:}

评分

参与人数 1E币 +2 收起 理由
8wy7843 + 2 教训的是,设计者本身就该严谨

查看全部评分

     
发表于 2013-1-4 20:30:52 | 显示全部楼层
8wy7843言重了,不敢不敢,只是提醒!
别让坛友觉得咱们宁夏同行错别字特别多,贻笑大方就不好了!

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 呵呵

查看全部评分

     
发表于 2013-1-4 22:37:07 | 显示全部楼层
我也觉得没啥大问题。塑壳和微断分断能力不同,尺寸大小不同。如果整定电流选择无问题,装在一个柜子里也没啥不可以的。各尽其责嘛。
     
发表于 2013-1-5 08:15:33 | 显示全部楼层
回复 5# yangyang7201
  羊兄说的还是有道理的,我属于那种打字不检查之流,长久养成习惯,对设计不利,谢谢提醒。    羊兄,你对楼主问题是啥观点啊?
发表于 2013-1-5 10:22:27 | 显示全部楼层
同一级配电出线回路,在何时会同时采用到微断和塑壳?
     
发表于 2013-1-5 10:26:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2013-1-5 10:28 编辑
同一级配电出线回路,在何时会同时采用到微断和塑壳?
yjmen180 发表于 2013-1-5 10:22



   
也可能出现。楼主应该说得再详细些,最好附图。
     
发表于 2013-1-5 11:50:18 | 显示全部楼层
回复 7# 8wy7843

楼主缺乏对具体情况的描述,判断领导意图有困难。
一般设计中,塑壳、微断共箱、共柜安装是很常见的做法。
     
发表于 2013-1-5 11:56:42 | 显示全部楼层
同意楼上各位大佬主流意见。
     
发表于 2013-1-5 17:24:15 | 显示全部楼层
曾听人说起“按3C标准 同一配电箱内断路器分断能力需一致”,不知是否确凿
     
发表于 2013-1-5 17:34:05 | 显示全部楼层
曾听人说起“按3C标准 同一配电箱内断路器分断能力需一致”,不知是否确凿
rainmen_73 发表于 2013-1-5 17:24

不可能。总开关和分开关就明显可以不同。
     
发表于 2013-1-5 17:44:32 | 显示全部楼层
但理论上一个配电箱内的预计短路电流确实不论总分,所以我半信半疑
发表于 2013-1-5 18:09:50 | 显示全部楼层
只要每个断路器的分断能力满足要求即可了,难道还要考虑木桶理论啊{:lol:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则