账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4143|回复: 5

关于12年第12期《高层住宅火灾应急照明优化设计探讨》

[复制链接]
     
发表于 2013-1-25 11:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
12年第12期《高层住宅火灾应急照明优化设计探讨》一文,洋洋洒洒几大页。其实内容很简单,就一个问题,那就是按层设置配电箱,便于检修。
对于这种做法,有无必要,这里不多说。我只想问一句,楼梯间的灯具检修怎么办?22层的灯具可是从一层配电箱引出的?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 楼梯间的灯具检修怎么办?

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2013-1-28 14:01:10 | 显示全部楼层
个人认为住宅就不考虑按防火分区或楼层分回路了。我的做法:配电箱,水平管线都在地下室;地上楼梯间,前室,走廊都只有垂直管线(多路),检修任何一路都影响不大。
     
发表于 2013-1-29 16:41:11 | 显示全部楼层
GB 50055-2011《通用用电设备配电设计规范》
1. 0. 2 本规范适用于下列通用用电设备的配电设计:
1 额定功率大于或等于0.55kW 的一般用途电动机。
……

2.4 低压交流电动机的主回路
2.4.2 隔离电器的装设应符合下列规定:
1 每台电动机的主回路上应装设隔离电器,但符合下列条件
之一时,可数台电动机共用一套隔离电器:
1)共用一套短路保护电器的一组电动机。
2) 由同一配电箱供电且允许无选择地断开的一组电动机。
2 电动机及其控制电器宜共用一套隔离电器。
3 符合隔离要求的短路保护电器可兼作隔离电器。
4 隔离电器装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点。无载开断的隔离电器应能防止误操作。

2.5.4 自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施;远方控制的电动机有就地控制和解除远方控制的措施;当突然起动可能危及周围人员安全时,应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。

疑问:
1、一则“隔离电器装设在控制电器附近或其他便于操作和维修的地点”这条规定,是“宜”不是“应”;二则“远方控制的电动机有就地控制和解除远方控制的措施”这条规定,对小于0.55kW 的一般用途电动机,都不强制要求执行。
2、拿针对电动机的“”就地设隔离电器、远方控制“”有就地控制和解除远方控制的 GB 50055 设计规定条款,套在应急照明的具体设计(优化设计)上,究竟有多大的实际意义?
发表于 2013-2-2 22:00:50 | 显示全部楼层
文章只考虑了前室、走道灯具需要检修、维护,觉得四层的供电方案不方便,进行系统改造。缺漏掉了自己系统中示意的楼梯间灯具的检修、维护,22层忽略不计,关键33层一般也这么做。
     
发表于 2013-2-2 22:06:56 | 显示全部楼层
个人意见:
对于这种做法,没有必要!
发表于 2013-2-3 22:41:18 | 显示全部楼层
尺总:对于这种做法,没有必要!是个啥意思呢?不采用这种系统还是改造没必要?我们一般不采用这种做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则