请尺总评论一下这条被判违反强条的审图意见

[复制链接]
     
发表于 2013-2-1 11:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请尺总评论一下,
违反强条的审图意见“ 10KV 用户电电所平面图,按《JGJ16-2008》中第 4.7.3 条
规定,变配电所当两个门之间的距离大于 15m 时,应增加出口。”

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 委屈奖!

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2013-2-1 11:49:11 | 显示全部楼层
补充说明:变电所两端已设门,屏后通道长14.8米,屏后通道两端均有出口。
     
发表于 2013-2-1 11:52:58 | 显示全部楼层
JGJ16-2008中第4.7.3条款原文:
4.7.3 当成排布置的配电屏长度大于6m时,屏后面的通道应设有两个出口。当两出口之间的距离大于15m时,应增加出口。
     
发表于 2013-2-1 11:55:01 | 显示全部楼层


4.7.3要求的是配电屏后通道的出口,与变配电室门的设置不搭界吧。
     
 楼主| 发表于 2013-2-1 11:57:14 | 显示全部楼层
再补充一条规范《JGJ16-2008》中第 4.9.11 条“长度大于7米的配电装置室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。”
     
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:41:10 | 显示全部楼层
魔都新气象,关公战秦琼。
     
发表于 2013-2-1 16:46:43 | 显示全部楼层
回复 5# jnjzsjy

楼主看这条:
GB50053-94《10kV及以下变配电所设计规范》
第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。

应该说规范对于变配电室门的设置要求是很清楚的了。
     
 楼主| 发表于 2013-2-1 16:53:04 | 显示全部楼层
回复 7# yangyang7201


    对啊,可偏偏要牛头对马嘴。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 “委屈奖”奖杯又颁出一座。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-1 17:21:21 | 显示全部楼层
回复 1# jnjzsjy

O(∩_∩)O哈哈哈~

光顾着和大鼻山讨论问题,没顾上这里,抱歉抱歉。

评论一下(盗用一下6# jnjzsjy 8# jnjzsjy 的现成发言)

牛头对马嘴,关公战秦琼。{:titter:}
发表于 2013-2-1 22:06:22 | 显示全部楼层
审图专家语文学的不好,重修去。
     
 楼主| 发表于 2013-2-2 15:34:24 | 显示全部楼层
回复 9# 尺短寸长


    谢谢尺总评论,同一项目用了SCB10变压器,被提一条意见:“变压器应按沪[2008]828
号文件,选用 10 型及从上非晶合金节能环保,低损耗和低噪声的变压器。”
看看把828号文糟蹋成这样。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 非晶合金,一统江湖。

查看全部评分

     
发表于 2013-2-2 18:47:11 | 显示全部楼层
回复 11# jnjzsjy

     
发表于 2013-2-2 21:58:31 | 显示全部楼层
沪建交〔2008〕828号

3、电力变压器应当选用10型及以上非晶合金等节能环保、低损耗和低噪声的变压器。
     
发表于 2013-2-2 21:59:57 | 显示全部楼层
”不翼而飞。{:cry:}
     
发表于 2013-2-2 22:03:06 | 显示全部楼层
沪建交【2008】828号文件
http://www.docin.com/p-244224521.html