账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3798|回复: 4

一条SPD的审图意见

[复制链接]
发表于 2013-7-26 10:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 cd_chy 于 2013-7-26 10:41 编辑

29.低压柜SPD的试验等级请按GB50057第4.3.8条第4项(强条)的要求修改
4.3.8条

4.3.8

4.3.8



这岂不是低压柜上的SPD都要做I级的,以前都是做II级的哦{:24:}
发表于 2013-7-26 17:27:33 | 显示全部楼层
看情况,需要按此条的全部条款来看,按新规范执行
     
发表于 2013-7-26 21:20:52 | 显示全部楼层
?????????????????
     
发表于 2013-7-29 09:35:25 | 显示全部楼层
据说进线处SPD的设置规格是学术上有争议的内容。规范如此规定本无可厚非,但从I级试验SPD的造价和制造难度来看,怀疑(莫须有)是少数制造商左右了新规范的条文作为技术垄断的措施
     
发表于 2013-7-30 14:43:23 | 显示全部楼层
老规范还是都可以采用的,两类波形,新的就只能采用I级试验SPD了,可是如果你不执行,审图就是不通过的!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则