账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 98700|回复: 127

事故风机的供电电源由消防电源提供,被审图机构判定违反“强条”

 火.. [复制链接]
     
发表于 2013-9-18 08:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
爆炸性气体环境事故风机的供电电源由消防电源提供,被审图机构判定违反“强条”,冤不冤?
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 08:42:40 | 显示全部楼层
上海地方标准的“强条”:
……事故排风机应采用防爆型,并应由消防电源供电。

在上海,燃气场所的事故排风机,不采用消防电源供电,违反 DG 地方标准的“强条”;
在外地,因为没有一本规范规定事故排风机属于消防负荷,将事故排风机接入消防电源供电,就可能会被审图机构判违反 GB 国家规范的“强条”。
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 08:52:47 | 显示全部楼层
设计人员与审图人员沟通——
设计人员:《2009全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力》在燃油、燃气锅炉房事故排风机章节就有“事故排风机应采用防爆型并应由消防电源供电”的规定。。。。。。
审图人员:技术措施不是规范。

{:sweat:}
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 08:54:50 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/redi ... o=lastpost#lastpost
[其他] 本坛fossil是旺点电气fossil吗?

有请 fossil 大侠发表意见。{:42:}
发表于 2013-9-18 09:04:19 | 显示全部楼层
建议这个审图机构停业整顿。
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:18:13 | 显示全部楼层
商量不通,沟通无果。
结论是:事故排风机不允许由消防电源供电,必须改图。{:cry:}
     
发表于 2013-9-18 09:30:27 | 显示全部楼层
   审图人员不负责任
     
发表于 2013-9-18 09:31:45 | 显示全部楼层
1、事故风机何时开启?工艺要求如何?
2、若是普通民建或厂房的柴油发电机房(油箱间)的风机,建议别当成防爆风机处理。
     
发表于 2013-9-18 09:35:23 | 显示全部楼层
个人认为,有地规约束的,事故排风机应由消防电源供电;无地规约束的,事故风机可由消防电源供电,也可由非消防电源供电。
审图人员不应脱离规范,仅凭个人理解,强制要求必须由非消防电源供电或由消防电源供电。
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:49:00 | 显示全部楼层
回复 8# 大鼻山

除特殊环境外,一般情况下的柴油发电机房(包括贮油间)、燃气(燃油)锅炉房等,不划为爆炸危险气体环境。
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:59:11 | 显示全部楼层
回复 9# yangyang7201

基本赞同这种认识。

换句话说是否更好?
爆炸危险环境:
地规有“事故排风机应由消防电源供电”规定,从其规定;
无地规规定,事故风机宜由消防电源供电。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
yangyang7201 + 5 更好!

查看全部评分

发表于 2013-9-18 11:37:00 | 显示全部楼层
问个纠结的 制冷机房的事故通风怎么处理。。。能接到消防里去吗?
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 12:30:38 | 显示全部楼层
接到好消息:

经过业内热心人的从中斡旋和审图机构内部的讨论,同意维持原设计不作修改。{:smile:}
     
发表于 2013-9-18 12:57:55 | 显示全部楼层
回复 13# 尺短寸长

大善!
     
 楼主| 发表于 2013-9-18 13:37:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-9-18 14:01 编辑

回复 10# 尺短寸长

设在其他建筑物内燃气锅炉房(即非独立锅炉房)的锅炉间,不划为爆炸危险气体环境没错,但该场所应设置事故通风机且应采用防爆型。{:tongue:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则