账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12680|回复: 32

2013审图意见,请大家帮忙看看

 火.. [复制链接]
发表于 2013-10-12 16:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
file:///D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\1635643670\Image\7KTZMAT(B34EX6A4XD8Y{{E.jpg

看看第一条

看看第一条
 楼主| 发表于 2013-10-12 16:54:33 | 显示全部楼层
请大家帮忙看看第一条审图意见。此处3-ZAP、4-ZAP配电箱不在变配电室内,电源引自变配电室,进线为2*(4x185),配电箱进线处总断路器为额定电流为500A,配电箱出线回路有几个小型的MB1-63C微断。此处的微断,需要安装20KA分断能力的断路器?
     
发表于 2013-10-12 19:23:45 | 显示全部楼层
查施耐德的手册,一下子就知道了。
     
发表于 2013-10-13 08:42:36 | 显示全部楼层
审图也故弄玄虚。4*185低压电缆,怎能看出1250KVA的变压器?{:32:}
 楼主| 发表于 2013-10-15 17:38:04 | 显示全部楼层
谢谢大鼻山师傅回答。谢谢东海龙王兄弟指导。你们都是我的偶像。
     
发表于 2013-10-19 10:00:47 | 显示全部楼层



施耐德的微断有一款NG125系列的高分段小型断路器,分段能力能达36KA,50KA。楼主可以看看,另审图这么提就是让你进线处采用塑壳,如果采用微断就让你核实分段能力,呵呵,我也遇到过。
发表于 2013-10-21 15:42:13 | 显示全部楼层
一般 的微断都差不多10KA以上,差不多。
发表于 2013-10-22 20:56:46 | 显示全部楼层
用个塑壳那不是妥妥的嘛  干嘛要冒险用微断呢。
     
发表于 2013-10-24 15:19:13 | 显示全部楼层
回复 1# Mr.Deng
至于是否短路电流超过了微断分断能力,只有你自己去计算下了,帮不了你  

如果短路电流超过了微断分断能力,而又 一定要用微断的话,上面加个熔丝后备保护就可以一了百了了
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:43:39 | 显示全部楼层
谢谢大家解答
发表于 2013-11-4 12:01:45 | 显示全部楼层
在变压器后端的配电柜里一般使用塑壳断路器,谁也不会提你
发表于 2013-11-4 21:08:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-5 14:18:41 | 显示全部楼层
1250KVA变压器也是审图估算出来的呵
     
发表于 2013-11-15 13:56:56 | 显示全部楼层
0.3安防火,是铁打下的规矩。再大,就不保证能防火了。这种说法不太对,低压规范2011条纹解释:6.4.3 在国际电工委员会第64技术委员会(IEC TC64)最近的技术文件中规定300mA以上的电弧能量才能引起火灾,故规定在火灾危险场所内,剩余电流监测器的动作电流不宜大于300mA。一般场所不受此值限制,可根据实际情况调整动作电流值。
发表于 2013-11-15 16:08:58 | 显示全部楼层
微断的分断能力一般都比塑壳小,当两者同装一个箱,发生故障时微断可能会回分断能力不足 而烧毁,记住:是整个烧掉~~~~越接近变压器越有可能发生这种情况~~
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则