账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18663|回复: 30

SPD前断路器怎么选择啊。

  [复制链接]
发表于 2013-11-13 16:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电施-02,依据《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版)第4.5.7条第1款规定,编号AP1~2-1、AT-XF、2APS1~3进线箱内设置的电涌保护器应依据GB50057-2010第4.3.8-4条规定,标明电涌保护器的电压保护水平值,该回路配置的断路器应标明有关参数。
6.浪涌保护器所接断路器由厂家配套提供。
图上说了让厂家配套,可是审图还是要让我写上,不会,请大家帮帮忙。这个该怎么选啊。
     
发表于 2013-11-13 19:36:02 | 显示全部楼层
若采用断路器不太理想,一般设置熔断器较好。
按SPD装设处短路电流选择其分断能力,按其电源侧主回路开关额定电流选择其额定电流。
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:31:37 | 显示全部楼层
回复 2# 大鼻山


    谢谢鼻总。
 楼主| 发表于 2013-11-14 10:33:44 | 显示全部楼层
请教了审图的工程师,说比上级断路器小一级就可以了。
发表于 2013-11-14 10:44:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-14 10:47:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-14 11:02:53 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-14 11:03:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-14 11:03:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-14 11:05:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-14 11:05:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-14 11:06:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2013-11-14 11:14:30 | 显示全部楼层
作为一位版主,XX骂街可不行。

建议看看德国菲尼克斯的SPD详细技术资料。
     
发表于 2013-11-14 11:23:52 | 显示全部楼层
不应当设置熔断器,设置熔断器,SPD通流量,大于40KA,熔断器要160A以上,引接线要35平方以上。
设置断路器时,只要10平方,大不了弄个16平方即可。
TT系统设置断路器时,应采用凯文接线,或者,选用安规断路器。
TN系统,普通断路器即可,40KA以下,25A断路器足了,40KA以上,50A断路器足了。
治学以诚 发表于 2013-11-14 10:44


1、不应当设置熔断器——为什么?

2、设置熔断器,SPD通流量,大于40KA,熔断器要160A以上,引接线要35平方以上——
1)什么波形都没交代,是不是前提条件都没说清?
2)"熔断器要160A以上,引接线要35平方以上"有何逻辑关系?

3、TT系统设置断路器时,应采用凯文接线——“凯文接线”啥时候与“TT系统”结缘了?

4、TN系统,普通断路器即可,40KA以下,25A断路器足了,40KA以上,50A断路器足了——SPD通流时,断路器还认“TN系统”?真给面子啊。
     
发表于 2013-11-14 11:56:53 | 显示全部楼层
选熔断器的确是有一些难点,主要在于要通过相同的雷电流不跳闸(熔断),熔断器的额定电流比断路器大不少,特别是第一级的地方。
这个额定电流一大,和上下级的配合、和电缆的配合就有点困难了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则