账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6347|回复: 9

山东审图意见

[复制链接]
     
发表于 2014-7-11 12:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.不应使用过期规范,例如《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98等。
  注:设计出图时间在规范实施前
2、应有防雷计算表,防雷计算表中年平均雷暴日应按照山东省图集《13系列建筑标准设计图集》L13D10-7选择。
3、疏散应急照明应从总进线处设置应急照明箱并且应有明显标志。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.4条。
注:小车间,一路低压进线,仅有安全出口指示灯,接自正常照明专用回路。
4、总配电箱应标注上一级整定电流以校对电缆截面积。
5、本工程应设置火灾声光报警器。《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第8.1.5条。
  注:本工程设有可燃气体报警系统,由控制器和探测器组成,控制器上有声及光报警装置。
6.可燃气体探测报警系统应与应急照明联动。
7.与可燃气体探测报警系统联动的消防用电设备应双电源供电,并且在配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第11.1.5条。注:联动设备为事故通风机
     
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:45:02 | 显示全部楼层
提的哪几条有道理?
     
发表于 2014-7-11 14:11:17 | 显示全部楼层
3错,此工程应急照明可由普通照明配电箱专用回路配电。规范编写组有明确解释。
4不妥,进线电缆截面主要由供电距离确定。
7不妥,消防设备也可以是三级负荷,三级负荷仅一路电源,如何互投?
     
 楼主| 发表于 2014-7-11 15:00:37 | 显示全部楼层
回复 3# zhouke

事故通风机是消防设备?
     
发表于 2014-7-11 16:08:34 | 显示全部楼层
事故通风机应该不是消防设备。。是消防过后用的吧。消防时候 不用。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-12 11:30:49 | 显示全部楼层
1:沟通一下,现在山东省某些地区放宽到8月1日执行。
2:加上吧,不麻烦
3:既然是车间,丙类?丁类?戊类?需要做疏散照明吗?
     如果需要还是从总箱分比较好,这点可以看国标图集常见问题图示。
     不知三楼说的“规范编写组有明确解释”具体情况。
4:进线电缆规格签名加注“参考规格”即可。
5:个人感觉审图意见不妥
6:求依据
7:事故风机一般都要求二级负荷,但是末端切换依据50016似乎不妥。
     但是考虑到其重要性(事故时有毒气体对人员的伤害和火灾时烟气对人员的伤害是类似的),末端切换还是有必要的。

如有不妥之处还请指教。
发表于 2014-7-18 10:56:13 | 显示全部楼层
1.厂房必须有应急照明,但主要是楼梯间等。
2.事故风机不属于消防负荷。
发表于 2014-12-15 16:23:26 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2014-7-11 14:11
3错,此工程应急照明可由普通照明配电箱专用回路配电。规范编写组有明确解释。
4不妥,进线电缆截面主要由 ...

消防设备怎么还是三级负荷   三级负荷还要双电源么
发表于 2014-12-16 08:56:50 | 显示全部楼层
1:改改就行。
2:得有
3:消防的都是单独线路。
4:配电箱从没标注过上一级的整定。
567:个人感觉审图意见不妥

     
发表于 2014-12-19 08:45:48 | 显示全部楼层
1、        提得对,以报审的时间为准。
2、        提的对。
3、        提得对,应急照明自成系统。三级负荷也得单独回路。
4、        变电所的位置已知的情况下,提的对。
5、        提的对。
6、        提的对。
7、        三级负荷的消防设备不需要双电源切换。当然了,现在二级负荷的门槛降低了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则