讨论一下,多根引下线时流过总配电箱内SPD雷电流大小。
脉冲雷电流未流入接地极前,没有反击高电位,SPD处于分断状态,此时各引下线雷电流,按分流原理和分流计算法则计算,楼层超过4层时,各引下线雷电流是均等的。一栋二类防雷建筑物,超过4层、引下线为30根时,直接雷击时每根引下线雷电流为5kA。
各引下线脉冲雷电流流入接地极时,出现反击高电位,SPD处于短接状态,此时各引下线电流,是否会汇流集中到SPD处?不可能!
虽然接地线成闭合回路,但雷电流是高频的,与工频不一样,不能用集中参数电路分析,必须用分布参数电路分析了。接地线的电感作用已起主导作用,雷电流在接地线流动会随着接地线长度增大而急速减小,所以有接地线有效长度为2√ρ之说。离SPD超过2√ρ的引下线雷电流是全部直接入地了,只有离SPD不足2√ρ的引下线雷电流,会汇流至SPD处,但由于距离较长流入的附加雷电流已很小了。 |
|