账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4938|回复: 11

一条火灾报警的审图意见。

[复制链接]
     
发表于 2014-7-25 16:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wjs5i1 于 2014-8-2 08:32 编辑

5、电施-07:一层弱电及电力干线平面图:商店应设置火灾探测器以及手动火灾报警按钮和声光警报装置并应符合GB50116-2013第6.3.1条、第6.5.1条款要求。【GB50116-2013附录D  D.0.1.20】
一类高层住宅下商业网点,每个网点不到100平米,且就一层。和审图的沟通了,说必须的上。关键的一点是在“【GB50116-2013附录D  D.0.1.20】”这个可以作为建筑物设置火灾自动报警的依据吗?
发表于 2014-7-25 17:03:37 | 显示全部楼层
说的貌似没错
     
发表于 2014-7-28 14:21:32 | 显示全部楼层
感觉没道理,如果是很多分隔小商铺呢?也要每个商铺 手动火灾报警按钮和声光警报装置?看了提的那两条,公共区域可以 设置手动火灾报警按钮和声光警报装置
     
发表于 2014-7-28 16:48:26 | 显示全部楼层
没有问题,根据规范需要设!
     
发表于 2014-7-29 10:14:59 | 显示全部楼层
你先要把这个建筑的情况说清楚,才能判断意见是否正确。
发表于 2014-8-5 10:45:43 | 显示全部楼层
商业网点 主要在于当地消防部门的意见 审图提的依据有误
发表于 2014-8-5 11:32:09 | 显示全部楼层
我们这边的消防一定要让做,说是现实中小商铺很容易被打通。
发表于 2014-8-5 11:50:47 | 显示全部楼层
没看清,手报和声光是没做
发表于 2014-8-5 11:53:00 | 显示全部楼层
每间商铺设探测器,手报及声光报警器没必要每间商铺都设。
     
发表于 2014-8-5 20:44:14 | 显示全部楼层
我是按照审图意见这么画的,“每间商店设置火灾探测器以及手动火灾报警按钮和声光警报装置”。
但是我审图不一定这么要求别人,要求别人满足GB50116-2013第6.3.1条、第6.5.1条款要求即可。
待人以宽律己要严。
发表于 2014-10-27 17:09:50 | 显示全部楼层
每间商铺设探测器,手报及声光报警器在出入口设吧。
发表于 2014-11-6 18:34:29 | 显示全部楼层
现在好像越来越严了,商铺都要设
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则