GB 50054-2011
3.2.2 选择导体截面,应符合下列规定:
1 按敷设方式及环境条件确定的导体载流量,不应小于计算电流;
2 导体应满足线路保护的要求;
3 导体应满足动稳定与热稳定的要求;
4 线路电压损失应满足用电设备正常工作及启动时端电压的要求;
5 导体最小截面应满足机械强度的要求。固定敷设的导体最小截面,应根据敷设方式、绝缘子支持点间距和导体材料按表3.2.2 的规定确定。
____________
以我的理解,对消防电缆不需要热保护,一般只要校验1、4+短路保护 就行。
假如断路器大两级带热保护,电缆在超过载流量不多(1.35倍以内,依据04X101-1-6-8)的情况下基本不会损坏。何况假如电缆敷设在桥架,载流量还要乘以小于0.88的系数而故障一般不会同时出现。所以我认为断路器大两级带热保护是很好的设计理念,但是不符合规范。规范比较教条。
再多说两句,其实断路器大两级是个不太精确的说法,精确的说法应该是乘以一个系数,对于微断大概是1.72,对于塑壳大概是1.43(两个数都记不清啦)。反正带热保护都是违反规范的,大家记住这个就好。
|
|