本帖最后由 tune36 于 2014-8-30 11:16 编辑
本工程为地上三层家居O2O体验馆,建筑面积约10000平方米。 1. 楼层复示器(注:图纸中无这东西,猜测应该是说区域显示器)需通过RS485通讯线与消控中心主机通讯,而设计中是连接在回路线上。 2. 消防广播每层最少应配一广播控制模块才能实现火灾报警时联动输出。 3. 电话插孔每层最少应配一电话模块才能实现电话与消控中心主机的通话。 这些个问题有道理吗?怎么回复? 个人感觉:1、区域显示器需要RS485通讯线吗?这个区域显示器根本不需要和消控室通讯吧?根据图集《14X505-1》53页,区域显示器可以接到端子箱里面吧? 2、根据火规4.8.8,应同时向全楼进线广播,个人感觉无需每层一个控制模块,在消控室控制就行了。 3、本工程消防电话采用总线制,一个总线电话插孔占用一个地址编码,这个所说的电话模块是一个什么东西?
|