账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3782|回复: 4

新火规审图意见

[复制链接]
     
发表于 2014-9-4 20:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

广州某项目一个戊类PDI车间(Pre Delivery Inspection,出厂前检查),面积~2800平方米,按建规,无需设计火灾自动报警系统,但厂内其他部分单体设有火灾报警系统。

PDI车间设计未设计火灾自动报警系统,消火栓系统按直接启泵设计,图纸发厂为20145月底。

第一次审图意见:“消防报警系统总线上应设置总线短路隔离器。详规范GB 5011620133.1.6条规定”(强条)

第一次回复意见:依据《建筑设计防火规范》GB0016-200611.4.1条,该建筑无需设置火灾自动报警系统,故无消防总线进线,相应无需设置短路隔离器。


第二次审图意见:

首先本回复引用规范不合理,因本意见非要求本建筑加设火灾自动报警系统。   

其次本厂区设有消防控制中心,且送审图中提交的本工程电气施工图的图名为“消防平面”,为消防栓报警控制设备的平面布置图。

当设置消防栓按钮时,消防栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消防栓泵的联动触发信号,由消防中心的消防联动控制消防栓泵的启动、停止。(见GB50016-20134.3.1条)

消防栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。(见GB50016-20134.3.3条)

综上所述,本建筑的消防栓泵的动作信号属于厂区消防报警系统的一个组成部分。毫无疑问无理由不执行国家规范,尤其是强制性规范的要求。









     
 楼主| 发表于 2014-9-4 20:47:46 | 显示全部楼层
有两个问题想和大家交流:
问题1:
  只要建筑群或某工厂中一个单体需要上报警系统,是否其他单体所有消火栓报警信号均必须反馈至消防联动控制器?
问题2:
  只要建筑群或某工厂中一个单体需要上报警系统,其他单体的消火栓是否可以直接起泵?
     
发表于 2014-9-4 20:54:24 | 显示全部楼层
为简化逻辑关系,我选择直接启泵。要不然会把自已给绕昏过去。
     
发表于 2014-9-7 13:17:06 | 显示全部楼层
我的做法是
问题1:是的
问题2:有消控室,消火栓不直接起泵
     
发表于 2014-9-8 22:18:00 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-9-4 20:47
有两个问题想和大家交流:
问题1:
  只要建筑群或某工厂中一个单体需要上报警系统,是否其他单体所有消 ...

问题1:
建筑群或某工厂中一个单体需要上火灾自动报警系统,其他不上火灾自动报警系统的单体,其消火栓报警信号是否应反馈至消防联动控制器?

因无规范规定,可由设计人员根据业主设计委托要求结合实际情况经综合分析后确定。
一个戊类PDI车间(Pre Delivery Inspection,出厂前检查),面积~2800平方米,若业主无特殊要求——可不上火灾自动报警系统,消火栓系统按(消火栓按钮)直接启泵设计,且消火栓报警信号不反馈至消防联动控制器。楼主的设计符合防火规范要求,并不违规,更不违反所谓的强条。

问题2:
建筑群或某工厂中一个单体需要上火灾自动报警系统,但其他不上火灾自动报警系统的单体,消火栓按钮完全可以(采用消火栓按钮)直接起泵。

前提是:需要上火灾自动报警系统的单体,与不上火灾自动报警系统的单体,没有共用消火栓系统,否则涉嫌违反现GB50116-2013中的新规定。猜测楼主的项目,两种情况下的单体没有共用消火栓系统,是否?

PS
目前上火灾自动报警系统不允许消火栓按钮直接启泵的所有理由(宣贯解释及条文说明),似乎均不能令人信服。
还有其他的“上火灾自动报警系统不允许消火栓按钮直接启泵”可信理由吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则