[问题探讨] 保护配电线路用的塑壳断路器,瞬时动作整定电流怎样整定?

[复制链接]
     
发表于 2014-9-25 20:58:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
保护配电线路用的塑壳断路器,瞬时动作整定电流应该怎样整定?是5倍还是10倍?图纸上必须标注吗?
发表于 2014-9-26 08:24:43 | 显示全部楼层
默认的都是10倍吧,不过断路器是是有误差的。
     
发表于 2014-9-26 08:26:43 | 显示全部楼层
应该怎样整定?
根据设计需求整定。

是5倍还是10倍?
一是满足保护电器动作灵敏度,越小越灵敏;二是躲过回路启动电流,越大越容易躲过。
应选择合理的整定值。

图纸上必须标注吗?
必须。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 09:21:46 | 显示全部楼层
记得伊顿是10-14,短延时有个时间差也即动稳定校验是靠短延时设定最长时间来校验
     
发表于 2014-9-26 11:40:45 | 显示全部楼层
一般 “瞬时动作整定电流”都要小于(1/1.3)倍的单相接地短路短路电流。
6.2.4 当短路保护电器为断路器时,被保护线路末端的短路电流不应小于断路器瞬时或短延时过电流脱扣器整定电流的1.3倍。

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-9-26 16:23:53 | 显示全部楼层
进线,母联开关应标注,配出的各个开关可统一要求,一个个标----累
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-9 16:40:12 | 显示全部楼层
瞬时动作整定电流----跟产品有关,有些可以自定整定倍数,有些可是固定的。
     
发表于 2014-10-11 23:47:57 | 显示全部楼层
可以仔细看下断路器的样本,瞬时动作值有的可调,有的不可调,有的跟长延时脱扣器额定值有关,有的只是一个固定值,跟长延时脱扣器额定值没有比例关系。

另外,推荐选择电子脱扣器。