账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8892|回复: 16

数据中心机房的照明设计判设计不合理

[复制链接]
发表于 2014-10-9 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
数据中心的机房照明根据规范要求均按照备用照明设计,而审图者告知:机房照明均不能按应急照明中的备用照明设计,不经济需按照普通照明设计参见:国标图集09DX009

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2014-10-9 15:55:09 | 显示全部楼层
审图者告知:机房照明均不能按应急照明中的备用照明设计,不经济需按照普通照明设计参见:国标图集09DX009

不明白!

1、普通照明?
好像没有这个专业术语吧?

2、机房照明均不能按应急照明中的备用照明?
根据 GB 50174-2008 的 8.2.6 条规定,主机房和辅助区“应设置备用照明”,根据 GB 50034-2012 的 2.0.19 和 3.1.2 条,备用照明理所应当属于应急照明,何来“机房照明均不能按应急照明中的备用照明设计”?

3、审图者告知?
口头还是书面“告知”?
发表于 2014-10-9 16:41:26 | 显示全部楼层
规范里说备用照明不低于一般照明照度值的10%,不知道为什么楼主为什么全按备用照明设计?
     
发表于 2014-10-9 17:34:09 | 显示全部楼层
ntmd 发表于 2014-10-9 16:41
规范里说备用照明不低于一般照明照度值的10%,不知道为什么楼主为什么全按备用照明设计?

审图者告知:机房照明均不能按应急照明中的备用照明设计……
 楼主| 发表于 2014-10-9 17:57:12 | 显示全部楼层
电话沟通:审图者告知:机房照明属于普通照明
 楼主| 发表于 2014-10-9 18:02:56 | 显示全部楼层
正如楼上所说:规范里说备用照明不低于一般照明照度值的10%,不知道为什么楼主为什么全按备用照明设计?审图也是这个意思,他们也是说机房照明做一般照明就可以了,但是我不是很理解他是什么意思

点评

确实,我不能理解他是什么意思。  发表于 2014-10-9 18:45
     
发表于 2014-10-9 18:24:31 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2014-10-9 18:02
正如楼上所说:规范里说备用照明不低于一般照明照度值的10%,不知道为什么楼主为什么全按备用照明设计?审图 ...

看这个——

GB 50174-2008
1.jpg

09DX009
2.jpg

3.jpg

4.jpg



     
发表于 2014-10-9 18:27:20 | 显示全部楼层
看到没有,AL箱是由AT(双电源互投配电屏)供电,照明布线图上的所有灯具,全部由AL箱配电。
     
发表于 2014-10-9 18:30:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-10-9 23:32 编辑

曾致电图集有关编制人员,问:
E 是否表示该灯具自带蓄电池?为什么?

得到的回答是:
AL箱的供电符合相应的(电子信息机房)负荷等级供电要求;E自带蓄电池属于双保险(不采用也已经满足规范要求)。
     
发表于 2014-10-9 18:33:30 | 显示全部楼层
但“消防气瓶间”那个带 F 标记的灯具,算不算消防应急照明灯具?

不算,是不是有问题(“消防气瓶间”应该算消防设备用房吧)?
若算,其接自这个AL,是不是有违规嫌疑?
     
发表于 2014-10-9 18:42:37 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2014-10-9 17:57
电话沟通:审图者告知:机房照明属于普通照明

审图者告知:机房照明属于普通照明

你为何不问:
1、GB 50174-2008“主机房及辅助区应设置备用照明"的规定,可以不遵守吗?
2、“机房备用照明"按09DX009的P91图示,无疑就是做成了100%,为何审图老师你会说“机房照明属于普通照明”?

     
发表于 2014-10-9 18:53:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-10-9 23:38 编辑

审图者告知:机房照明均不能按应急照明中的备用照明设计,不经济需按照普通照明设计参见:国标图集09DX009

设计人员可能就是参照国标图集09DX009进行设计的;
若判设计不合理 [修改],建议审图人员最好将意见提交住建部标准定额司,赶紧先修改标准图集才是。

提交方式:
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... e=1&_dsign=d4394612
第七条 申请标准解释应以书面形式提出,申请人应提供真实身份、姓名和联系方式。

地址:
http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... tra=page%3D3&page=3
北京市三里河路9号,住建部标准定额司
邮政编码:100835
     
发表于 2014-10-10 08:29:06 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2014-10-9 17:57
电话沟通:审图者告知:机房照明属于普通照明

审图人的概念错误。
机房照明大都属备用照明,备用照明属于应急照明。
我猜测,图审的本意是想说:备用照明按照一般照明来设计就可以了。
     
发表于 2014-10-10 08:50:35 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-10-10 08:29
审图人的概念错误。
机房照明大都属备用照明,备用照明属于应急照明。
我猜测,图审的本意是想说:备用 ...

图审的本意是想说:备用照明按照一般照明来设计就可以了。

如果审图意见确是此意,那就麻烦了。{:sweat:}
 楼主| 发表于 2014-10-10 09:36:50 | 显示全部楼层
非常感谢尺短寸长前辈的回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则