各地图审、消防要求设置消防电源监控吗?

[复制链接]
     
发表于 2014-10-22 10:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题:各地图审、消防要求设置消防电源监控吗?
发表于 2014-10-22 11:25:48 | 显示全部楼层
广西南宁审图的要求设置了,而且是在50116-2013出来前就要求设置了,依据就是《消防控制室通用技术要求》规范
     
发表于 2014-10-22 13:08:59 | 显示全部楼层
这个应该是广西消防总队的要求~
     
发表于 2014-10-22 16:06:37 | 显示全部楼层
北京审图已要求
     
发表于 2014-10-22 17:23:19 | 显示全部楼层
不设消防部门不给过~
发表于 2014-10-22 17:53:51 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2014-10-22 13:08
这个应该是广西消防总队的要求~

不晓得,反正外审的时候提了,施工单位也提了这个问题
     
发表于 2014-11-13 10:30:11 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2014-10-22 16:06
北京审图已要求

有具体要求吗?比如说有报警系统就设置或是一二级负荷设置
     
发表于 2014-11-13 13:21:13 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-11-13 10:30
有具体要求吗?比如说有报警系统就设置或是一二级负荷设置

有消防负荷就应该设置此系统。
     
发表于 2014-11-13 13:44:46 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2014-11-13 13:21
有消防负荷就应该设置此系统。

有应急照明也算?没消控室也设?{:sweat:}
     
发表于 2014-11-13 15:39:05 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-11-13 13:44
有应急照明也算?没消控室也设?

没有消控室的,就不是集中报警系统,也就不存在消防的联动问题;没有消防联动问题(没有消防风机,消防水泵等),也就没有消防电源的问题。所以也就不存在消防电源监控的问题。当然,对于一个很小的建筑,由猫眼灯做应急照明,其电源就是普通市电,所以也不存在消防电源监控的问题。
以上是个人对规范的逆向引申和理解,供参考。
     
发表于 2014-11-13 15:55:18 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2014-11-13 15:39
没有消控室的,就不是集中报警系统,也就不存在消防的联动问题;没有消防联动问题(没有消防风机,消防水 ...


假设“有消控室”——
哪些系统应设“消防电源监控”?
哪些系统可不设“消防电源监控”?

北京审图已要求,指“有消防负荷就应该设置此系统”?

消防应急照明和灯光疏散指示、防火门、消防电梯,都应设“消防电源监控”?

点评

审图怕担责任,从严也可以理解。问题还是在规范要求不明上。唉!又有人要说我们钻牛角尖了。  发表于 2014-11-13 16:22
     
发表于 2014-11-13 16:00:00 | 显示全部楼层
单就这,新《火规》中有关规定,也是混乱无比、不堪入目。
     
发表于 2014-11-13 16:10:40 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-13 16:00
单就这,新《火规》中有关规定,也是混乱无比、不堪入目。

审图的和我说,应急照明电源,消防风机水泵电源,等凡是给消防设备供电的都要加监控。依据就是《火规》的附录。
     
发表于 2014-11-13 16:19:08 | 显示全部楼层
yjgabc 发表于 2014-11-13 16:10
审图的和我说,应急照明电源,消防风机水泵电源,等凡是给消防设备供电的都要加监控。依据就是《火规》的 ...


附录A,对不?

消火栓系统:有对“消防水泵电源的工作状态”信息显示要求;
喷淋系统:有对“喷淋泵电源的工作状态”信息显示要求;
防排烟系统:有对“防烟排烟风机电源的工作状态”信息显示要求;

自动喷水灭火系统:有要求!
气体灭火系统:无要求!
泡沫灭火系统:有要求!
干粉灭火系统:无要求!

消防应急照明和灯光疏散指示、防火门及卷帘门、消防电梯:都无要求!

混乱无比!!!

点评

这么重要的内容,正文不提,偏偏放在附录里,真是想骂街。  发表于 2014-11-13 16:46
丁总要批评你了,做设计人,又不是编规范的,你为什么这么较真!  发表于 2014-11-13 16:26
     
发表于 2014-11-13 16:44:47 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-13 16:19
附录A,对不?

消火栓系统:有对“消防水泵电源的工作状态”信息显示要求;

尺兄说的没错。我应急照明没有加消防电源监控,人家(军队大型设计院审图所)给我来了个二审,我招谁惹谁了。幸亏我好说歹说,没按强条给我提。后来我也学乖了,不就多加几个字,多按几个复制嘛。