如题——
GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》
11.0.4 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。
求助之前,实在忍不住要吐槽一下:
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵——
这位编撰人员的小学语文老师,是不是会被气得说不出话来?
消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内——
这位编撰人员你准备干哈?你敢将压力开关引入我们的消防水泵控制柜内?
言归正传
消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关——
根据系统特性,我们给排水专业认为:
1、稳高压消火栓系统,采用“消防水泵出水干管上设置的压力开关”这个开关信号直接自动启动消防水泵;
2、临高压消火栓系统,采用“高位消防水箱出水管上的流量开关”这个开关信号直接自动启动消防水泵。
眼前一个建筑工程,临高压消火栓系统采用了“高位消防水箱出水管上的流量开关”这个开关信号直接自动启动消防水泵,审图人员开出的审图意见:
设计违反GB 50974-2014的11.0.4 条,“消防水泵出水干管上设置的压力开关”和“高位消防水箱出水管上的流量开关”这两个开关信号必须同时具备,否则违规。
各位大侠以及现在审图的老诚版主,你们怎么看?
|
|