官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
gdx8785 发表于 2014-11-5 09:56 如果“DZ47-63 C50/2P “是"BV-3X10"的保护开关,则图审意见正确
尺短寸长 发表于 2014-11-5 10:36 如果BV-3X10“敷设在“隔热墙”中的导管内——审图意见正确; 如果BV-3X10穿钢管敷设在“非隔热墙”中,且 ...
消防应急照明专题帖子汇总
zagger123 发表于 2015-6-19 10:55 你们院的没给你审出来,非得等审图的给你提出来?也是够郁闷的了,明显50大了啊