一个大型商业采用了智能应急照明系统,采用的是集中电源集中控制型的,每个防火分区设置的智能应急照明控制分机采用的是两路电源,一路是AC220V消防电源(单回路从地下变配电室引来的一路AC220v,),一路是从消防控制室集中电源电池主站引来的AC220v,审定的说这样不行,每个防火分区还得在设置个ATS应急照明箱然后出一路消防电源才可以,否则不算末端切换{:sweat:}。这可咋办?大家是怎么设计的?
|
|