账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 16858|回复: 13

[问题探讨] 消防控制室的照度

[复制链接]
发表于 2015-3-16 10:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防控制室的照度大家取多少呀,我们这按民规取300,图审说按GB50174取500,大家都是取多少呀?
     
发表于 2015-3-16 11:55:38 | 显示全部楼层
我一般依据GB50034 通用房间或场所中控制室取300Lx,其实要按GB50174取500也没啥纠结的,毕竟面积很小,多了几个灯具而已
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:10:16 | 显示全部楼层
图审老拿这个说事呀
     
发表于 2015-3-16 14:24:12 | 显示全部楼层
依据GB50034-2013 表5.5.1 消防控制室照度按主控制室考虑,照度应为500 lx;
依据GB50174-2008 表8.2.1 消防控制室可按主机房及监控中心考虑,照度应为500 lx;
 楼主| 发表于 2015-3-16 14:30:35 | 显示全部楼层
可民规中又规定是300LX
     
发表于 2015-3-16 14:31:47 | 显示全部楼层

我一般不看民规
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-3-16 14:57:49 | 显示全部楼层

“民规”老矣,尚能饭否?
     
发表于 2019-9-2 16:00:22 | 显示全部楼层
这个问题又被提了,让按民规
     
发表于 2019-9-3 10:41:53 | 显示全部楼层
说是按照民规,消防控制中心不算主控室
     
发表于 2019-9-3 23:00:40 | 显示全部楼层
GB50174-2008电子信息系统机房设计规范 都过期了,新版叫数据中心设计规范,消控室是数据中心?
     
发表于 2019-9-4 09:43:39 | 显示全部楼层
GB50174,18年出的新版,楼上回复时还是08版
     
发表于 2025-7-31 11:23:42 | 显示全部楼层

民规是500,见表23.4.3
     
发表于 2025-8-1 14:53:56 | 显示全部楼层
500,没被提过
     
发表于 2025-8-5 17:08:40 | 显示全部楼层
按照最新版的GB 50174-2017《数据中心设计规范》
8.2.1 主机房和辅助区一般照明的照度标准值应按照3001x~5001x设计,一般显色指数不宜小于80。支持区和行政管理区的照度标准值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的有关规定。

而且按照规范的总则内容
1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的数据中心的设计。

如果你不是数据中心的项目,我感觉不用参考本规范。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则