账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11280|回复: 20

根据JGJ 310-2013审图提幼儿园需加电井,有没有道理

[复制链接]
发表于 2015-4-30 10:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1000方幼儿园,不加电气竖井可行否。
发表于 2015-4-30 11:01:51 | 显示全部楼层
楼主可参考江苏图审办的解答
QQ图片20150430110111.png
 楼主| 发表于 2015-4-30 12:02:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-30 11:01
楼主可参考江苏图审办的解答

好的,谢谢。
     
发表于 2015-4-30 12:17:28 | 显示全部楼层
这么小的幼儿园,不用加电井
发表于 2015-4-30 14:21:53 | 显示全部楼层
可参考江苏图审办的解答
     
发表于 2015-4-30 16:36:43 | 显示全部楼层
如果是框架结构,还是加个电井吧
发表于 2015-5-4 20:01:04 | 显示全部楼层
方便走线 要加上电井
发表于 2015-5-5 07:42:21 | 显示全部楼层
要加上电井方便走线
     
发表于 2015-5-27 10:49:34 | 显示全部楼层
加电井,对电气专业更有利,走线更方便。关键是苦了建筑专业。
     
发表于 2015-5-27 11:30:19 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2015-5-27 10:49
加电井,对电气专业更有利,走线更方便。关键是苦了建筑专业。

加个电井,也算“苦了建筑专业”?

要论受苦受虐,老诚不打草稿说上三天三夜也没问题。
     
发表于 2015-5-28 09:51:21 | 显示全部楼层
建筑专业改图的时候,画一笔一道墙,而就是这一道墙,电气专业就得改不知道多少笔。。。
发表于 2015-6-9 14:59:47 | 显示全部楼层
两间教室的平房。图审也让加电井了。
     
发表于 2020-6-28 11:50:29 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-4-30 11:01
楼主可参考江苏图审办的解答

引用规范不适合幼儿园
     
发表于 2021-1-5 14:26:21 | 显示全部楼层
最好还是设置电井,大、中型幼儿园得设置火灾报警系统,管线较多。
     
发表于 2021-1-22 10:20:56 | 显示全部楼层
JGJ 310-2013《教育建筑电气设计规范》
6.4.1 教育建筑内应设电气竖井,强弱电竖井宜分别设置。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则