[问题探讨] 光缆进线如何设SPD?

[复制链接]
     
发表于 2015-6-18 09:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
12 当电子系统的室外线路采用光缆时,在其引入的终端箱处的电气线路侧时,当无金属线路引出本建筑物至其他有自己接地装置的设备时,可安装B2类慢上升率试验类型的电涌保护器,其短路电流应按本规范表J.2.1的规定确定,宜选用1OOA。

这个如何理解?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-6-18 10:24:54 | 显示全部楼层
光缆不需要设置电涌保护器
     
发表于 2015-6-18 10:42:14 | 显示全部楼层
同上,光纤传输的不是电信号,所以不需电涌保护器,但光纤金属加强筋需要接地
     
 楼主| 发表于 2015-6-18 14:23:08 | 显示全部楼层
是不是应该在换为电信号处加呢
     
发表于 2015-6-18 15:14:51 | 显示全部楼层
光缆有金属外护层时,金属外护层直接接地。
     
发表于 2023-3-28 14:12:00 | 显示全部楼层
就没见过光缆接地的