账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9697|回复: 16

厨房、卫生间按规范采用防潮型灯具判违规

[复制链接]
发表于 2015-10-8 08:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据住宅电气设计规范:9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具;我采用的是普通的灯具防护等级为IP20,审图要求采用防水防尘,各位同仁,审图正确吗?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
13927376011 + 1 赞一个!

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2015-10-8 09:27:07 | 显示全部楼层
防护等级为IP20,达不到防水防尘
     
发表于 2015-10-8 13:34:41 | 显示全部楼层
审图的是吹毛求疵,哪家卫生间的灯具是按你设计的安装?都是按自己的想法去买去装。
发表于 2015-10-8 14:43:38 | 显示全部楼层
楼主宜先弄清楚IP20的含义
 楼主| 发表于 2015-10-8 14:58:33 | 显示全部楼层
关于IP20的定义,建筑电气数据35页已给出相关解释,但是针对9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的灯具规范的要求是宜,而且说说的是防潮性的,而非防水防尘型的,针对防潮性规范也没一个具体的解释
发表于 2015-10-8 15:09:58 | 显示全部楼层
dianqihtb87815 发表于 2015-10-8 14:58
关于IP20的定义,建筑电气数据35页已给出相关解释,但是针对9.4.4 卫生间等潮湿场所,宜采用防潮易清洁的 ...

所以,你的图里就不出现IP20的字眼,就注明防潮型
     
发表于 2015-10-8 15:38:36 | 显示全部楼层
890214 发表于 2015-10-8 13:34
审图的是吹毛求疵,哪家卫生间的灯具是按你设计的安装?都是按自己的想法去买去装。

赞同。

除全装修住宅建筑外,对普通住宅建筑的“卫生间等潮湿场所”——
审图要求“采用防潮易清洁的灯具”是吹毛求疵多管闲事;
设计提出“灯具防护等级为IP20”属于多此一举且无济于事。
     
发表于 2015-10-8 15:53:26 | 显示全部楼层
这么好回答的审图意见你还不谢恩{:lol:}

点评

确实也是哦:改“普通的灯具防护等级为IP20”为“防水防尘灯具”或“防潮易清洁的灯具”,审图必定无意见了。  发表于 2015-10-8 16:34
     
发表于 2015-10-15 11:26:09 | 显示全部楼层
到底怎么算防潮,一直没明白。
详细解释
潮 cháo
〈名〉

(形声。从水,朝声。本义:海水的涨落)
同本义 [tide]
潮,水朝宗于海。——《说文》
牛女为江潮。——《春秋·元命苞》
水朝夕而至曰潮。——《初学记卷六水》
有江盗百艘,张帜乘潮,阑入内地。——清· 邵长蘅《阎典史传》
又如:大潮,小潮;低潮;退潮;落潮
比喻大规模的社会变动或运动发展的起伏形势 [tidal current;social upsurge]。如:风潮;工潮;学潮;暗潮;思潮;怒潮
气温变化或持续一段时间的炎热或寒冷的天气 [wave]。如:寒潮;热潮
微湿,潮气 [damp]。如:防潮;回潮;潮润;火柴受潮了

如果是潮气的话,那就应该是气密型了,采用什么产品?IP的东西有气密吗?

点评

灯具本身有做到密闭性比较好的。再者灯具的光源本身做三防,驱动做防水,都是容易实现的。  发表于 2015-10-19 17:25
     
发表于 2019-1-22 11:26:31 | 显示全部楼层
楼主没有理解防潮的意义。
     
发表于 2019-1-22 13:08:43 | 显示全部楼层
IP20当然不是防潮型
     
发表于 2025-4-6 15:53:42 | 显示全部楼层
你就写防水防尘灯就行了不用刻意注明等级
发表于 2025-4-18 09:52:00 | 显示全部楼层
感谢分享,过来就学习一下
     
发表于 2025-5-27 19:26:33 | 显示全部楼层
IP20 不是防潮型级别
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则