本帖最后由 zz_1973 于 2015-10-15 22:47 编辑
能否从排烟风机双切箱引出一根电缆给本防火分区的应急照明箱供电?(应急照明箱带蓄电池)现在报审的一个项目,我的设计是从风机双切箱引出一根电缆给本防火分区的应急照明箱供电,被判违规。
审查师的意见是应急照明箱得两根电缆供电,依据是建规10.1.8 消防控制室 、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
协商无效。如果按照审查意见改,会增加许多电缆的用量。怎么办?
是我错了吗?
|
|