账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 22692|回复: 22

柴油发电机房储油间设不可燃气体探测器?+兼做平时用的应急照明及消防电梯要不要上...

[复制链接]
     
发表于 2015-11-4 17:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 tlm75567918 于 2015-11-4 17:58 编辑

柴油发电机房储油间设不可燃气体探测器?+兼做平时用的应急照明及消防电梯要不要上剩余电流式火灾监控探测器?
RT请教各位老师!

发表于 2015-11-5 11:16:02 | 显示全部楼层
柴油发电机房储油间可不设燃气体探测器,柴油不属易挥发性物质,其油箱密闭且有通气管
发表于 2015-11-5 11:17:03 | 显示全部楼层
应急照明及消防电梯可不要剩余电流式火灾监控探测器
     
 楼主| 发表于 2015-11-5 11:36:41 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-11-5 11:17
应急照明及消防电梯可不要剩余电流式火灾监控探测器

那应急照明及消防电梯在平时使用过程中发生漏电咋办?
发表于 2015-11-5 11:40:01 | 显示全部楼层
tlm75567918 发表于 2015-11-5 11:36
那应急照明及消防电梯在平时使用过程中发生漏电咋办?

我们原来建筑,没有要求设置剩余电流探测器,现在提出,只是针对火灾危险性大的场所及易发生漏电的线路
发表于 2015-11-5 11:43:14 | 显示全部楼层
tlm75567918 发表于 2015-11-5 11:36
那应急照明及消防电梯在平时使用过程中发生漏电咋办?

在TN-S系统中,接地故障保护设计应满足(也就是说,绝大部分线路靠过流保护解决接地故障保护)

点评

这句话可以引发另一个议题,TN系统过流保护兼接地故障保护固然可行,但对消防供电可靠性是降低的。  发表于 2015-11-5 13:34
     
发表于 2016-2-3 11:16:32 | 显示全部楼层
最新的国家标准图集15D202-2 柴油发电机组设计与安装中,储油间设置的是温感。
     
发表于 2016-2-4 14:58:11 | 显示全部楼层
有些图审要求柴发机房储油间要设置可燃气体探测器。
     
发表于 2016-2-4 15:02:18 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-2-4 14:58
有些图审要求柴发机房储油间要设置可燃气体探测器。

图审以何为据提出“柴发机房储油间要设置可燃气体探测器”这种要求?
     
发表于 2016-2-4 15:53:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2016-2-4 15:56 编辑
尺短寸长 发表于 2016-2-4 15:02
图审以何为据提出“柴发机房储油间要设置可燃气体探测器”这种要求?

"储油间应设置可燃气体探测器,以满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4. 3条规定。"

当然还有其他的,比如事故风机不能用消防电源,地下室潜水泵(除消梯、水泵房)一律不能用消防电源。我都按照图审意见改了。{:sad:}

点评

唉——无语!  发表于 2016-2-4 23:54
图审看不看第8.4.3条的条文说明?  发表于 2016-2-4 23:40
     
发表于 2016-2-4 23:36:02 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-2-4 15:53
"储油间应设置可燃气体探测器,以满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4. 3条规定。"

当然还 ...

储油间应设置可燃气体探测器,以满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4. 3条规定——开玩笑?
事故风机不能用消防电源——胡闹!
地下室潜水泵(除消梯、水泵房)一律不能用消防电源——瞎搞!
     
发表于 2016-3-9 15:42:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-4 15:02
图审以何为据提出“柴发机房储油间要设置可燃气体探测器”这种要求?

王金元来重庆宣讲GB50016-2014时讲的说,管件阀门可能会发生泄漏、就会产生可燃蒸汽,所以要设。现在已经被审图的捧为圣旨;悲哀!!!

点评

有些审图人员自己不用脑子想问题,人云亦云,确实悲哀。  发表于 2016-4-18 15:05
又一出“以己昏昏使人昭昭”的HYLY !!!  发表于 2016-4-18 13:33
     
发表于 2016-4-18 12:56:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-2-4 23:36
储油间应设置可燃气体探测器,以满足《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第8.4. 3条规定——开玩笑?
...

请教一下尺总,地下室的普通潜水泵为何理解为消防电源?

点评

是否需要设置消防排水以确保火场安全,由给排水专业负责。  发表于 2016-4-18 13:32
     
发表于 2016-4-18 13:59:30 | 显示全部楼层
三秦大地 发表于 2016-3-9 15:42
王金元来重庆宣讲GB50016-2014时讲的说,管件阀门可能会发生泄漏、就会产生可燃蒸汽,所以要设。现在已经 ...


王金元来重庆宣讲GB50016-2014时讲的说,管件阀门可能会发生泄漏、就会产生可燃蒸汽,所以要设——

王主编知不知道14版《建规》规定建筑物内柴油设备或柴油储罐中的柴油闪点是多少?
王主编知不知道可燃液体的闪点是啥意思?
王主编知不知道爆炸性气体环境发生爆炸得同时存在“1、 存在可燃气体、可燃液体的蒸气或薄雾,浓度在爆炸极限以内;2 、存在足以点燃爆炸性气体混合物的火花、电弧或高温”这两个条件?

无奈只能:“呵呵。”
     
发表于 2016-4-20 09:49:51 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-4-18 13:59
王金元来重庆宣讲GB50016-2014时讲的说,管件阀门可能会发生泄漏、就会产生可燃蒸汽,所以要设——

...

我觉得王大主编不知道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则