账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19342|回复: 31

2014年11月之后,对各地对于地下室潜水泵负荷是否划分为消...

[复制链接]
     
发表于 2015-11-18 15:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zz_1973 于 2017-4-7 09:46 编辑

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第9.2.1 :
下列建筑物和场所应采取消防排水措施:    1 消防水泵房;    2 设有消防给水系统的地下室;     3 消防电梯的井底;    4 仓库。




关于地下室潜水泵负荷论坛上也讨论过,但是终究是以图审意见为准。
消梯潜水泵、柴发机房潜水泵、变配电室潜水泵、消防水泵房潜水泵肯定是消防负荷。
有争议的潜水泵负荷大体还可以分为3类。
1是平时工作的潜水泵,比如卫生间用、厨房用的潜水泵。
2是平时不工作也不属于人防的潜水泵,这些潜水泵是为了排除喷淋的水而设计的。
3是为人防专用的潜水泵,比如洗消间的潜水泵,人防干厕的潜水泵,人防水箱用的潜水泵也列到这一类

最好能回帖把图审的地点给说下,有人也许能为您的善举少改图纸,代为先行谢过!

2014年11月之后,我遇到的厦门的图审都把3类潜水泵负荷要求按照非消防负荷设计.




多选投票: ( 最多可选 3 项 ), 共有 37 人参与投票
您所在的用户组没有投票权限
     
发表于 2017-4-1 14:56:01 | 显示全部楼层
根据消防设施的定义,所有潜水泵均非消防负荷。
举例来说,一建筑内发生小规模火灾,扑灭火灾后着火点和附近走廊上散落着一些灭火用的沙粒和灰烬,有人拿来电动吸尘器清理地面。我想,不会有人认为吸尘器是消防设备吧。

点评

这个列子有点意思。  发表于 2018-7-18 21:33
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-4-7 09:50:00 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-4-1 14:56
根据消防设施的定义,所有潜水泵均非消防负荷。
举例来说,一建筑内发生小规模火灾,扑灭火灾后着火点和附 ...

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第9.2.1 :
下列建筑物和场所应采取消防排水措施:    1 消防水泵房;    2 设有消防给水系统的地下室;     3 消防电梯的井底;    4 仓库

不知道2楼所说的“消防设施”的定义是什么?
消梯潜水泵,一般人都是一直按照消防负荷来设计的(即便在GB 50974-2014出台之前)。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-7 10:08:36 | 显示全部楼层
柴油发电机为了满足突然负荷的变化有个提升DC SERVO PUMP要考虑防爆(PARKER的数据),比如白云消防水泵高速泵,满足比如高层建筑的需求

点评

广告?  发表于 2017-4-7 10:14
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-4-7 10:16:30 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2017-4-1 14:56
根据消防设施的定义,所有潜水泵均非消防负荷。
举例来说,一建筑内发生小规模火灾,扑灭火灾后着火点和附 ...

消防排水泵,是不是消防负荷?

消防排水泵.png

点评

李总看规范仔细!赞!  发表于 2017-4-7 10:20
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-4-7 10:23:41 | 显示全部楼层
消防排水.png
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-4-7 10:29:46 | 显示全部楼层
以上是2007年上海地标DGJ 08-94-2007中的明确规定。

GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》则更进一步——

消防排水(2014年).png
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-7 10:38:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 then 于 2017-4-7 10:40 编辑
then 发表于 2017-4-7 10:08
柴油发电机为了满足突然负荷的变化有个提升DC SERVO PUMP要考虑防爆(PARKER的数据),比如白云消防水泵高速 ...

哪是广告?我是告诉你的注意,只能说你对厂品不熟悉,白云低压水泵装了 IE4 SynRM,频率很高可超过1400,你说你断路器怎么选?费事理你
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-7 10:42:17 | 显示全部楼层
说呀,变压器整么选?
回复

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2017-4-7 11:04:19 | 显示全部楼层
砸场子的都来了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-16 20:54:06 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-4-7 10:29
以上是2007年上海地标DGJ 08-94-2007中的明确规定。

GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》则 ...

尺兄继续啊 上海给排水专业的一般做法是什么
回复

使用道具 举报

     
发表于 2017-4-18 15:55:58 | 显示全部楼层
污水泵并非用于灭火,主要用于水灭火后的善后处理,故不能称为消防设备。另一方面,污水泵很重要,若不能及时排出污水,有可能造成二次损害,其电源应可靠。

点评

同意此观点  发表于 2018-7-18 20:09
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 20:15:47 | 显示全部楼层
个人认为:消防电梯排水泵与消防电梯工作非常精密,可作为消防负荷处理。但地下室其他潜水泵,严格来说,在极低概率情况下,与消防喷淋排水相关,主要为地下积水服务(包括防汛),本不应视为消防负荷,但为了简化系统,节约成本,可提高等级视为消防负荷,也是一种好的方式。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 20:25:50 | 显示全部楼层
车库区域潜污泵主要为车库积水提供服务(防汛,车库冲洗,水管漏水这些是大概率事件),当然附带为概率极低极低的喷淋事件发生事后处理提供服务,但显然不是主责。
车库潜水泵很重要,需要保障供电可靠性。防汛期间车库被淹,车辆损失及地下车库中设备浸水损失巨大。
潜水泵既然供电重要,其不正常工作在极端情况下也会影响到一些消防设施,虽然不属严格意义的消防负荷定义,但为简化系统,可提高其供电标准,按区域消防系统集中供电,可简化系统,对各方面均有利。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2018-7-18 20:36:48 | 显示全部楼层
消防排水泵并不参与灭火,只是水灭火善后处理设备,故不属于消防设备。消防排水泵很重要,若不排除消防污水,污水水位太高时(这是个很长的过程)有可能影响消防泵、配电设施的正常远行。所以,消防排水泵的电源应可靠,可以由消防电源供电。规范规定消防排水泵应设动作于断电的漏电保护,若将消防排水泵定为消防设备,则不能设动作于断电的漏电保护,与规范的规定产生矛盾。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则