官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
消防应急照明专题帖子汇总
taiyuntao 发表于 2015-12-21 15:41 一直按1.2倍的断路器整定值选的
taiyuntao 发表于 2015-12-22 08:56 鼻总已释疑,同样的问题,GG柜总隔离开关是按各回路的计算电流相加确定还是按各回路断路器整定值相加确定
树欲静而风不止 发表于 2015-12-22 09:07 计算电流相加。不过隔离开关选大一到二级是正常的。
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页