账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7880|回复: 14

[求助] 请教各位,如果一个低压柜引入两条母线,柜子的深度会变大吗?

[复制链接]
发表于 2016-1-8 13:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,在某些情况下,低压柜可能需要引入两条母线(如柴发电源与市电均由母线馈入,同时该柜体侧面无法进线),低压柜的深度会变大吗?
再如柜体出母线也出电缆,低压柜的深度是否也有影响。请各位大师就常用的柜型提出想法

点评

抱歉,差点给出错误建议,见11楼我的回复。  发表于 2016-1-29 10:09
     
发表于 2016-1-8 14:01:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-8 14:19 编辑

听楼主意思此柜应该是台进线柜,安装两台框架断路器互锁作为双电源,或此柜内安装1台ATSE双电源转换开关,分别从变压器和柴油发电机引两路母线槽至此柜顶部进线,有几个疑问:
a. 电流等级是多少安培?因为电流等级不一样框架断路器或ATSE尺寸不一样;
b. 框架断路器或ATSE的型号,固定式还是抽出式,3P还是4P?
c.是否方便提供单线图?
柜深可能要1000mm,柜宽要视元器件而定,出线柜柜顶出线的话,低压柜的主母线布置必须靠近柜体前部,后部空间留给电缆上出线。

     
发表于 2016-1-8 17:28:49 | 显示全部楼层
会有这样情况吗?
     
发表于 2016-1-8 17:37:49 | 显示全部楼层
可能是这样的系统图:
9.jpg
8.jpg
     
发表于 2016-1-9 18:43:29 | 显示全部楼层
除非两路进线很小。
工程实践中,我见到的是这样:1500A

QQ图片20160109184102.png
 楼主| 发表于 2016-1-14 11:07:53 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-8 14:01
听楼主意思此柜应该是台进线柜,安装两台框架断路器互锁作为双电源,或此柜内安装1台ATSE双电源转换开关, ...

谢谢版主,母线及进线ACB均为2000A
ACB为抽出式 4P,利用ACB形成ATS

点评

柜宽选择1000mm的话裕量还是有点,还要看哪家的断路器。  发表于 2016-1-14 11:55
 楼主| 发表于 2016-1-14 11:09:02 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-8 17:37
可能是这样的系统图:

就是类似楼主这样的图,这个柜子的柜深为多少?

点评

1000mm深,主母线柜顶前置  发表于 2016-1-14 11:53
     
发表于 2016-1-14 19:53:40 | 显示全部楼层
BITICINO, LEGRAND旗下品牌
发表于 2016-1-21 06:51:00 | 显示全部楼层
对柜子深度的影响很大,主要由以下几点来决定的:
第一:开关柜的进出线方式。
开关柜有四种进出线方式,即上进上出,上进下出,下进上出和下进下出。
上进和上出适用于母线进出线,也适用于电缆进出线,而下进和下出则仅仅适用于电缆进出线。
第二:开关柜的宽度
母线之间是需要有电气间隙的。在很多情况下,无法将电能引入或者引出开关柜,并不是开关柜的深度指标,而是宽度指标。
关于这一点,必须参考某种型号的开关柜的结构参数。
第三:可以增加转接柜来引导母线或者电缆
这一点,与中压开关柜的母线提升柜的作用类似。
第四:开关柜是否会靠墙安装
==============
只有在以上条件都无法满足时,可以考虑加大开关柜深度。
值得注意的是,若只是某柜加大深度,而其它柜子的深度不变,则需要加装转接柜。
由于进线柜旁边一般是补偿电容柜。因此对于进线回路来说,转接柜可以利用电容柜来实现;若需要加深的是出线柜,且其它柜子的深度不变,则必须加装转接柜。
     
发表于 2016-1-21 17:42:59 | 显示全部楼层
碰到类似的情况,盘厂说做不了。。
希望有盘厂的专家能好好解释下,以此为例。
     
发表于 2016-1-29 10:07:46 | 显示全部楼层
刚才和母线槽的同事联系了下,一台低压柜出两路母线槽还是有点难度,理论分析与实际制作还是有差距,主要在于深度方向和转向,建议按龙王推荐的方式。
24.jpg

点评

2000A以下,1000mm的柜子肯定是可以做的。  发表于 2016-11-4 15:47
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则