账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11546|回复: 24

[求助] 断路器与隔离开关的配合问题

[复制链接]
     
发表于 2016-1-10 18:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果上级的出线断路器是80A,下级进线用隔离开关,那么隔离开关的选择范围是多少?可以是80~125A吗?

点评

低压隔离开关可以带载操作,还要耐受短路电流。  发表于 2016-1-14 11:31
     
发表于 2016-1-11 11:38:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-12 08:07 编辑

隔离开关的寿命的寿命包括机械寿命和电寿命两类,前者是无载操作的使用寿命,后者是带载操作的使用寿命,1~2小时的过载对电寿命的影响并不是很大,另外一个影响隔离开关寿命的因素是绝缘件,一般是B或F级别,耐受极限温度130或155℃,比接在隔离开关端子上的聚氯乙烯或交联聚乙烯电缆105℃的耐受极限温度都要高些。
29.jpg
     
发表于 2016-1-10 19:27:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2017-11-12 08:09 编辑
lidong 发表于 2016-1-10 19:17
我看很多的设计都是至少大一级

大一级缘由是??
从产品制造标准GB14048.1和GB14.48.3中温升的角度考虑的,80A的隔离开关按标准制造的话就已经满足了温升要求,它的作用就检修形成隔离断口,或者切断负荷电流(有灭弧罩),没有其他的附加功能了,隔离开关没有过载和短路保护。
27.jpg
     
发表于 2016-1-10 19:07:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-10 19:29 编辑

这里进线端的隔离开关的作用是检修时形成明显的隔离端口,隔离断口之间有灭弧罩但是不带任何保护,而断路器的作用是过电流保护(过载和短路保护),既然断路器选择80A的,那隔离开关自然就是80A的了,从元器件制造商的角度来讲他们都要在80A的额定电流下,满足GB14048.1和GB14.48.3所要求的温升要求。

点评

同意BZP4891的说法,已经满足温升要求,没有必要加大一级了。  发表于 2017-6-26 10:38
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:12:49 | 显示全部楼层
是不是可以用100A更保险

点评

那是自然了,但是不贵吗?满足 计算电流≤元器件的额定电流≤导体的载流量 就好了  发表于 2016-1-10 19:16
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:17:40 | 显示全部楼层
我看很多的设计都是至少大一级
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:22:08 | 显示全部楼层
如果下级进线开关是隔离熔断器组呢
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:42:55 | 显示全部楼层
我说的是在断路器之后的隔离开关
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:44:52 | 显示全部楼层
如果把它看成是导线,那导线的载流量是应该大于断路器整定电流的
     
发表于 2016-1-10 19:48:20 | 显示全部楼层
这里也是一样的
28.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:52:35 | 显示全部楼层
你真是不厌其烦呀!
发表于 2016-1-11 08:55:39 | 显示全部楼层
我们这边做的隔离开关通常都大一到二个级别

点评

是基于何种考虑呢?  发表于 2016-1-11 09:04
发表于 2016-1-11 09:37:03 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-10 19:27
大一级缘由是??
从产品制造标准GB14048.1和GB14.48.3中温升的角度考虑的,80A的隔离开关按标准制造的 ...

隔离开关没有过载及短路保护能力,线路过载应由开关动作。但如果都是80A,到80A后,开关一般不动作或1到2小时才动作,此时,将降低隔离开关的寿命
     
 楼主| 发表于 2016-1-11 10:59:42 | 显示全部楼层
很有道理,所以说每个设计师设计出来的都会有区别
     
发表于 2016-1-11 11:48:26 | 显示全部楼层
从开关与隔离开关的定义来看,已经要求在正常情况(包括过载)时承载、接通、分断电流,而考核隔离开关满足短路情况下的使用性能,用短时耐受电流和短路接通能力来表征。
30.jpg

点评

所以虽然同样载流量,但微型隔离开关不能代替塑壳隔离开关用在短路预计电流大的地方,是吧。  发表于 2016-1-11 11:57
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则